Тема: ПЛК210-04-CS Коммутация ошибки связи OPC UA

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-04-CS Коммутация ошибки связи OPC UA

    Добрый день.
    Использую ПЛК210-04-CS, подразумевается обмен данными по протоколу OPC UA.
    Существует ли какой-нибудь способ получить ошибку связи с контроллером по этому протоколу? Информации в открытых источниках и в других темах не нашлось

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProgrOwist Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Использую ПЛК210-04-CS, подразумевается обмен данными по протоколу OPC UA.
    Существует ли какой-нибудь способ получить ошибку связи с контроллером по этому протоколу? Информации в открытых источниках и в других темах не нашлось
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста - где именно вы хотите ее "получить"? На стороне OPC UA клиента?

  3. #3

    По умолчанию

    На стороне OPC UA сервера, чтобы он коммутировал. Подключение к верхнему уровню по интерфейсу Ethernet (например, порт Ethernet 3).

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Я хочу детектировать ошибку связи, например - прекратился опрос клиентом сервера, на стороне сервера взвёлся флаг "Нет связи с верхним уровнем. Протокол OPC UA"

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProgrOwist Посмотреть сообщение
    Я хочу детектировать ошибку связи, например - прекратился опрос клиентом сервера, на стороне сервера взвёлся флаг "Нет связи с верхним уровнем. Протокол OPC UA"
    См. пример (ФБ GetConnectionsCount):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post482651

  7. #7

    По умолчанию

    Правильно понимаю, что Вы подразумеваете взведение флага при условии, что количество клиентов равно нулю?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProgrOwist Посмотреть сообщение
    Правильно понимаю, что Вы подразумеваете взведение флага при условии, что количество клиентов равно нулю?
    Да, именно так.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за совет, попробую так сделать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    См. пример (ФБ GetConnectionsCount):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post482651
    Попробовал тестовый проект запустить на своём ПЛК. В качестве OPC UA клиента использую Multi-Protocol MasterOPC Server. При попытке проверить количество клиентов ПЛК пишет нуль
    Запись данных из MasterOPC идёт - см. скриншоты
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ProgrOwist; Сегодня в 09:15.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Диагностика ошибки связи Modbus TCP
    от Lexx225 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2024, 12:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 17:19
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  4. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •