Тема: ПР225 — ПР225‑230.1210.02.1.0 для коптильной камеры

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Вы утверждали, что установка содержит датчики: одну термопару и два термосопротивления - всего три датчика.
    Так вот для термопары подошла бы планируемая к выпуску модель ПР225, но для термосопротивлений всё равно потребуются или модуль ввода или нормирующие преобразователи.
    А сейчас по фото выяснилось. что все три датчика - термосопротивления и смысла в ожидании новой ПР нет.
    Что то я совсем запутался, мне я даже не помню кто сказал, что ПР 225 поддерживает термо сопротивление и даже когда я пытался в программе покопаться, там был модуль на сопротивление который можно подключить

  2. #62
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,747

    По умолчанию

    Я бы предпочёл заменить пускатели на ТТР и ПР с транзисторными выходами, например ПР102 или ПР103 с прямым подключением к облаку, у транзисторных выходов встроенный аппаратный ШИМ, ничего делать самому не надо. Плюс сенсорную панель оператора, недорогую, ну чтобы кнопки не лепить, можно с панели управлять и контролировать процесс!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #63
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,747

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Мальков Посмотреть сообщение
    Что то я совсем запутался, мне я даже не помню кто сказал, что ПР 225 поддерживает термо сопротивление и даже когда я пытался в программе покопаться, там был модуль на сопротивление который можно подключить
    Не все, те что я ссылки давал - поддерживает, дополнительных модулей аналогового ввода или приборов их заменяющих - не требуется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #64

    По умолчанию

    Мыло-мочало, начинай сначала...
    Цитата Сообщение от Юрий Мальков Посмотреть сообщение
    датчика температуры сейчас стоит 3. одна термопара и два термосопротивления, одно из них используется для замера влажности, другое температуры внутри камеры. Модуль ПР я выбрал, он в заголовке, я так понял из описания, там можно два привода подсоединить, в будущем.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Дело в том, что для точного измерения термосопротивления нужна 3- или 4-проводная схема подключения датчика к измерителю - чтобы компенсировать сопротивление проводов.
    Но все существующие в настоящий момент ПР подключают датчики по 2-проводной схеме (для удешевления). Это вносит погрешность, иной раз значительную и зависящую от температуры проводов.
    Для многих задач погрешность в 1-5 °C несущественны. Если и Вам такая плавающая погрешность подойдёт, то нужно убедиться, что используются термосопротивления 1000 (тысяча) Ом - Pt1000.
    И с Pt1000 можно обойтись без нормирующего преобразователя (модуля ввода).
    Подключение сопротивления к регулятору (средству измерения) по точной 3-проводной схеме
    https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
    https://owen.ru/product/trm12/connection
    Подключение сопротивления у ПР225 по неточной 2-проводной схеме
    https://owen.ru/product/pr225/connection
    А для 50-омного ТСП погрешность будет ещё выше, т.к. сопротивление проводов (которое тоже меняется от температуры) сопоставимо с сопротивлением датчика и близко по значению к изменениям сопротивления датчика при нагреве.

    Т.е. ПР255, как и любая ПР производства Овен не сможет достоверно измерить температуру такими датчиками. Но выход есть - нормирующие преобразователи или модуль ввода.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я бы предпочёл заменить пускатели на ТТР и ПР с транзисторными выходами, например ПР102 или ПР103 с прямым подключением к облаку, у транзисторных выходов встроенный аппаратный ШИМ, ничего делать самому не надо. Плюс сенсорную панель оператора, недорогую, ну чтобы кнопки не лепить, можно с панели управлять и контролировать процесс!
    А можно как то без замены пускателей, вы поверьте мне на слово, это печка, просто печка, простая как топор, там всё очень просто, нет никаких паровых ударов, сложной автоматики запуска, я бы вам видео скинул, заснял на телефон, но там нужно его куда то загружать типа ютуб.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Мыло-мочало, начинай сначала...




    А для 50-омного ТСП погрешность будет ещё выше, т.к. сопротивление проводов (которое тоже меняется от температуры) сопоставимо с сопротивлением датчика и близко по значению к изменениям сопротивления датчика при нагреве.

    Т.е. ПР255, как и любая ПР производства Овен не сможет достоверно измерить температуру такими датчиками. Но выход есть - нормирующие преобразователи или модуль ввода.
    А что которая у меня стоит фирмы "замер" в том числе может? Это печка, просто печка, не космический корабль) там всё очень просто, я не удивлюсь, если там тоже погрешность и есть, я даже больше скажу, все куски, мяса кроме колбасы имеют разный размер, в какой воткнуть термо щуп бывает трудно выбрать, втыкаю в самый толстый.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не все, те что я ссылки давал - поддерживает, дополнительных модулей аналогового ввода или приборов их заменяющих - не требуется!
    Кстати, да - если речь про датчик ПВТ.

    Потому что для исходных датчиков температур нужно ещё формулу и алгоритм вычисления влажности - в программе для ПР, т.к. готовой нет.

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Кстати, да - если речь про датчик ПВТ.

    Потому что для исходных датчиков температур нужно ещё формулу и алгоритм вычисления влажности - в программе для ПР, т.к. готовой нет.
    Я об этом думал, но я могу обойтись без влажности, во всяком случае пока, я сыну рассказал на счет вычисления, он ответил что не сложно реализовать, он посмотрел встроенный язык программирования, говорить он простой, сообразит как по разнице температур влажность определить.

  9. #69

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20260616_203659_430.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	359.9 Кб 
ID:	89575 вот такой в программе есть

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Мальков Посмотреть сообщение
    А что которая у меня стоит фирмы "замер" в том числе может? Это печка, просто печка, не космический корабль) там всё очень просто, я не удивлюсь, если там тоже погрешность и есть, я даже больше скажу, все куски, мяса кроме колбасы имеют разный размер, в какой воткнуть термо щуп бывает трудно выбрать, втыкаю в самый толстый.
    Речь не о печке, а о вторичном приборе-регуляторе. Он вполне себе может быть сертифицированным средством измерения и обеспечивать высокую точность (доли градуса).
    Все существующие на сегодня Овен ПР разработаны для дискретных входов и выходов, а аналоговые к ним прикрепили в зачаточном виде - как бы есть, но измеряет неточно.
    Разработчики Овен где-то обещали сделать ещё одну линейку ПР с нормальными аналоговыми входами, но это будет потом и дороже и для соответствующих более редких применений.

    Я вижу, что КИП для Вас - не основная часть работы. А консультировать и обучать удалённо на форуме несколько неудобно - формат не тот.

    Сейчас у Вас есть несколько советов вероятностного характера - из-за недостаточных исходных данных. Но это лучше, чем совсем ничего.
    Найдите киповского наладчика - он по месту быстрее разберётся и сможет предложить посильные варианты.
    И вычисление влажности с ним тоже проработайте - или найдите формулу вычисления по температурам или заменяйте на датчик Овен ПВТ - и сразу подберите место врезки (измерения).

Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  2. ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
    от Vadik2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.02.2026, 19:23
  3. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  4. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
  5. Автоматизация коптильной камеры
    от MAlAd0y в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •