Цитата Сообщение от Юрий Мальков Посмотреть сообщение
датчика температуры сейчас стоит 3. одна термопара и два термосопротивления, одно из них используется для замера влажности, другое температуры внутри камеры. Модуль ПР я выбрал, он в заголовке, я так понял из описания, там можно два привода подсоединить, в будущем.
Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Дело в том, что для точного измерения термосопротивления нужна 3- или 4-проводная схема подключения датчика к измерителю - чтобы компенсировать сопротивление проводов.
Но все существующие в настоящий момент ПР подключают датчики по 2-проводной схеме (для удешевления). Это вносит погрешность, иной раз значительную и зависящую от температуры проводов.
Для многих задач погрешность в 1-5 °C несущественны. Если и Вам такая плавающая погрешность подойдёт, то нужно убедиться, что используются термосопротивления 1000 (тысяча) Ом - Pt1000.
И с Pt1000 можно обойтись без нормирующего преобразователя (модуля ввода).
Подключение сопротивления к регулятору (средству измерения) по точной 3-проводной схеме
https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
https://owen.ru/product/trm12/connection
Подключение сопротивления у ПР225 по неточной 2-проводной схеме
https://owen.ru/product/pr225/connection
А для 50-омного ТСП погрешность будет ещё выше, т.к. сопротивление проводов (которое тоже меняется от температуры) сопоставимо с сопротивлением датчика и близко по значению к изменениям сопротивления датчика при нагреве.

Т.е. ПР255, как и любая ПР производства Овен не сможет достоверно измерить температуру такими датчиками. Но выход есть - нормирующие преобразователи или модуль ввода.