Дело в том, что для точного измерения термосопротивления нужна 3- или 4-проводная схема подключения датчика к измерителю - чтобы компенсировать сопротивление проводов.
Но все существующие в настоящий момент ПР подключают датчики по 2-проводной схеме (для удешевления). Это вносит погрешность, иной раз значительную и зависящую от температуры проводов.
Для многих задач погрешность в 1-5 °C несущественны. Если и Вам такая плавающая погрешность подойдёт, то нужно убедиться, что используются термосопротивления 1000 (тысяча) Ом - Pt1000.
И с Pt1000 можно обойтись без нормирующего преобразователя (модуля ввода).
Подключение сопротивления к регулятору (средству измерения) по точной 3-проводной схеме
https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
https://owen.ru/product/trm12/connection
Подключение сопротивления у ПР225 по неточной 2-проводной схеме
https://owen.ru/product/pr225/connection