Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 41

Тема: МВ110-224.8А

  1. #31

    По умолчанию

    EFrol, спасибо!
    Screenshot_258.png
    Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
    Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?
    Последний раз редактировалось Юра54; 18.05.2026 в 13:47.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Screenshot_258.png
    Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
    Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?
    Руководство от старого МВ, а у вас новый МВ110-8А H/W v2.0, у нового изменены коды и новый Owen Configurator.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 14:23.

  3. #33

    По умолчанию

    kondor3000, спасибо!
    Еще вопрос. В инструкции написано:
    Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110-8А в сети задается по формуле:
    [базовый адрес предыдущего прибора +8]. Таким образом, под каждый прибор резервируется 8
    сетевых адресов. Для совместимости принципа адресации с другими модулями семейства
    Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
    До сих пор задавал модбас адреса приборов МВ110 подряд (+1) - проблем не замечал.
    Какие проблемы возможны при нумерации приборов подряд?
    Последний раз редактировалось Юра54; 19.05.2026 в 07:42.

  4. #34

    По умолчанию

    Юра54 Для протокола Modbus можно делать адреса подряд (я по приколу делаю с шагом 10, если устройств мало).
    А то, что там описано - это для протокола ОВЕН. Это было важно для модулей старой линейки (до H/W 2.0), где конфигуратор работал по протоколу ОВЕН.
    Но опять же: если модуль для настройки можно было отключать от основной линии RS-485 и подключать напрямую к конфгуратору - то адрес тоже был не важен.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    EFrol, спасибо!
    Screenshot_258.png
    Читаю регистрыстатуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции
    Код:
    статус_в_натуре :=  SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
    и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А

  6. #36

    По умолчанию

    [QUOTE=Валенок;483948]
    Код:
    статус_в_натуре :=  SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
    и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А[/QUOTE

    Изящно! Но я уже сделал "по простому"Screenshot_259.png

  7. #37

    По умолчанию

    Настройка модуля МВ110-8А - 4-20мА, диапазон 0-150. Обрыв и КЗ хотел взять из статуса канала, задавая значения токового сигнала (4-20, отрывая и закорачивая вход), но кроме 0х0А (Измеренное значение слишком велико) и 0x0B (Измеренное значение слишком мало), не получал 0x0C (Короткое замыкание датчика) и 0x0D (Обрыв датчика*). Зачем тогда этот статус и как определять КЗ и обрыв?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    Настройка модуля МВ110-8А - 4-20мА, диапазон 0-150. Обрыв и КЗ хотел взять из статуса канала, задавая значения токового сигнала (4-20, отрывая и закорачивая вход), но кроме 0х0А (Измеренное значение слишком велико) и 0x0B (Измеренное значение слишком мало), не получал 0x0C (Короткое замыкание датчика) и 0x0D (Обрыв датчика*). Зачем тогда этот статус и как определять КЗ и обрыв?
    А где в инструкции про это:
    Screenshot_2026-06-12-11-16-45-838_com.android.chrome.png
    Screenshot_2026-06-12-11-17-02-406_com.android.chrome.png
    Для токовых только выход из диапазона, при этом для токового с 0 до Х даже обрыв как выход из диапазона неприменим.

    Для ТС эта авария есть ну это и понятно, если сопротивление пропало - обрыв, если 0 - КЗ.

    PS Ну пропало в противоположном смысле, стало бесконечностью)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.06.2026 в 07:23.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А где в инструкции про это:
    Screenshot_2026-06-12-11-16-45-838_com.android.chrome.png
    Screenshot_2026-06-12-11-17-02-406_com.android.chrome.png
    Для токовых только выход из диапазона, при этом для токового с 0 до Х даже обрыв как выход из диапазона неприменим.

    Для ТС эта авария есть ну это и понятно, если сопротивление пропало - обрыв, если 0 - КЗ.

    PS Ну пропало в противоположном смысле, стало бесконечностью)
    Значит определяем недостоверность (аварию) токового сигнала по выходу из диапазона? Не совсем корректно.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,773

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    Значит определяем недостоверность (аварию) токового сигнала по выходу из диапазона? Не совсем корректно.
    Недостоверность можно контролировать создав два(и более) канала измерения одного параметра, сравнивая результаты, например если они отличаются более чем на 5-10%!
    Обрыв, КЗ иначе и контролировать невозможно, только как выход из диапазона, например менее 3,8 мА - обрыв, более 22 мА - КЗ!
    Может Вы там чего придумали в праздник на новых физических принципах, не таите в себе, поделитесь с народом!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •