Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК160+МВ110-32ДН+МУ110-32Р+МВ110-8АС+МК110-4К-4Р+ТРМ132М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию ПЛК160+МВ110-32ДН+МУ110-32Р+МВ110-8АС+МК110-4К-4Р+ТРМ132М

    срочно нужна помощь...
    не могу разобраться как в кодесис добавить МУ110-32р и ТРМ132
    с остальными разобрался...
    RS485 протокол ОВЕН

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте Чужой
    Для управления МУ110-32 необходимо создать 32-а «Float Variable (Write)» где меняться будет только адрес устройства. Например: пусть базовый адрес МУ110-32 будет 64, тогда ко второму выходу надо обращаться используя адрес 65 и так до 95 :-)
    Во вложении пример работы с первым выходом.
    P. S. На счет ТРМ132 - не разу не сталкивался, зато есть с ТРМ32, если интересно - пиши.
    Изображения Изображения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,137

    По умолчанию

    я уже не раз выкладывал пример по трм 133. если не найдете, то пишите в личку с указанием эл. почты. я вышлю.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Спасибо Gans все работает.....

    lara197a ваш пример нашел.... разбираюсь...
    спасибо всем ребята...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    ребята помогите...
    зашел в тупик....
    с ТРМ 132 не могу разобраться....
    состояние дискретных входов могу читать.... остальное нет...

    еще нужно читать состояние аналаговых входов и дискретных выходов...
    адрес ТРМ по RS485 144
    запутался с этими адресами....

  6. #6
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    если дискретные входа читаются по имени r.Cn, значит AI должны читатся по команде read далее по пункту
    6.10.7 Адрес прибора – Конфигурационный параметр, определяющий уникальный
    базовый адрес прибора в сети. Каждому объекту в сети выделяется диапазон адресов, уникальный для данного объекта. ТРМ132М-01 занимает диапазон адресов «адрес прибора»…«адрес прибора + 7» при работе по протоколу «ОВЕН» и один единственный «адрес прибора»
    при работе по протоколу ModBus

Похожие темы

  1. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:34
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
  4. МУ110-32Р и МВ110-32ДН
    от nru в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 15:01
  5. МВ110-16Д+ ПЛК 100
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •