Тема: МВ110.8А и датчик 100П

  1. #1

    По умолчанию МВ110.8А и датчик 100П

    Здравствуйте,
    К модулю МВ110.8А был подключен датчик 100П и в канале модуля выбран датчик 100П и были выставлены нижний предел -50 верхний предел 500
    далее поменяли датчик, поставили датчик 100П но у него диапазон -196...250.
    Я правильно понимаю что мне необязательно подключаться к модулю и менять нижний и верхний диапазон? Всё должно правильно показывать модуль ведь просто измеряет сопротивление датчика?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    К модулю МВ110.8А был подключен датчик 100П и в канале модуля выбран датчик 100П и были выставлены нижний предел -50 верхний предел 500
    далее поменяли датчик, поставили датчик 100П но у него диапазон -196...250.
    Я правильно понимаю что мне необязательно подключаться к модулю и менять нижний и верхний диапазон? Всё должно правильно показывать модуль ведь просто измеряет сопротивление датчика?
    Должно, но диапазон лучше изменить.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,730

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Должно, но диапазон лучше изменить.
    И, что это даст?

    Насколько я понимаю, простое ограничение диапазона, в смысле, если температура выйдет из заданного диапазона будет показывать не реальное значение, а крайнее значение диапазона, я прав?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Так эти пределы выставляются для активных датчиков. Вроде 4-20мА, 0-10В. На термосопротивления влиять не должны.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khedron Посмотреть сообщение
    Так эти пределы выставляются для активных датчиков. Вроде 4-20мА, 0-10В. На термосопротивления влиять не должны.
    Так и есть.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,730

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khedron Посмотреть сообщение
    Так эти пределы выставляются для активных датчиков. Вроде 4-20мА, 0-10В. На термосопротивления влиять не должны.
    Согласен!
    Хорошо что разобрались!
    Программисты должны были сделать эти настройки неактивными или лучше вообще скрыть, в нашем режиме(100П), точнее не сами программисты, а их "начальники", кто им ТЗ пишет!
    Я так понимаю, ТЗ им никто не пишет, поэтому нет ТЗ, нет и ошибки, а народ это вводит в заблуждение!
    Последний раз редактировалось Иван Билык; 11.06.2026 в 15:45. Причина: оскорбления
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    ТЗ программистам в наше время пишут сами программисты, по крайней мере у нас в организации... Типа: ну напиши в ТЗ то, что ты сделал, и не парь мосК.

Похожие темы

  1. МВ110-224.8а и датчик температуры
    от Andrey81 в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2024, 19:06
  2. Получение значений температуры 100П
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 14:01
  3. дтс 065-100п...
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 19:49
  4. Датчик движения и МВ110
    от webage в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 07:42
  5. проблемы с ДТС 055.100П
    от Vlad$13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •