Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Тахометр на базе ПР200 частота вращения до 3кГц

  1. #1

    По умолчанию Тахометр на базе ПР200 частота вращения до 3кГц

    Всем доброго дня!
    Я новичок в работе с ПР-200., поэтому могу не корректно задать вопрос, заранее извиняюсь)
    У меня есть датчик, который работает от питания 12В и выдает сигнал от нуля до 20 мА. ПР-200 его видит и при считает импульсы с помощью универсального счетчика CTN1 при подведении металла непосредственно к датчику, на выходе счетчика сигнал "1" или "0". Мне необходимо эти сигналы завести под время, т.е. получить Герцы или Обороты в минуту. С помощью чего это можно сделать? и возможно ли это вообще при частоте 3 кГц, которую датчик выдает. То, что датчик выдает 3 кГц это 100%. Датчик работал с какой то другой неведомой мне системой. Документации нет.
    Помогите пожалуйста советом!)

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,196

    По умолчанию

    только 500 Гц не более...
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Здесь выложен макрос частотомера от petera, можете сами проверить, для большей частоты нужны быстрые входы или тахометр.
    Частотомер (период и частота)___ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post467702
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2026 в 16:36.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Чудаки, мне так кажется, в смысле, нужен тахометр - поставьте тахометр: https://owen.ru/product/tx01rs
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,114

    По умолчанию

    А я не понял. В первом предложении датчик выдает сигнал 0..20мА. А во втором - уже логический 0 или 1.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Если выход аналоговый, типа 0 - 20 мА, то это полноценный тахометр, в смысле, на выходе токовый сигнал пропорциональный частоте на входе.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Чудаки, мне так кажется, в смысле, нужен тахометр - поставьте тахометр: https://owen.ru/product/tx01rs
    Всем добрый день!
    Спасибо за ответы)
    Тахометр не спасет. У него предел 2500 Гц

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван1981 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Спасибо за ответы)
    Тахометр не спасет. У него предел 2500 Гц
    На нём свет клином не сошёлся, я например ранее, когда у Овена тахометра и в планах не было, использовал СИ8 в качестве тахометра, до 8 кГц тянет: https://owen.ru/product/si8/specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.06.2026 в 11:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Получается, что к СИ-8 подключаямся по аналогии с ПР-200?
    У Си-8 "Общий" клемма 14 аналогична "COM" на Пр-200, а "Вход" клемма 10 аналогична А1 на ПР-200. Только питание 24 В много для датчика, он греется. При 12В не греется. Си-8 увидит 12В? вот в чем вопрос

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван1981 Посмотреть сообщение
    Получается, что к СИ-8 подключаямся по аналогии с ПР-200?
    У Си-8 "Общий" клемма 14 аналогична "COM" на Пр-200, а "Вход" клемма 10 аналогична А1 на ПР-200. Только питание 24 В много для датчика, он греется. При 12В не греется. Си-8 увидит 12В? вот в чем вопрос
    Не знаю как СИ-8, тахометр видит 3,7 В переменки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2026 в 14:24.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 22:10
  2. Опорная частота на транзисторном ключе ПР200 .220 .5
    от Иван 2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 11:00
  3. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  4. ПР200 + ПЧВ. Частота не соответствует заданию по RS485
    от to0freak в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 12:21
  5. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •