Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 192728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 302

Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.

  1. #281

    По умолчанию

    Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
    С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
    Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.

  2. #282

    По умолчанию

    Может аналоговый модуль посоветуете к ПР225. Датчик линейного перемещения с RS-485 решил бы проблему, но это очень дорого.

  3. #283

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andron007 Посмотреть сообщение
    Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
    С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
    Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.
    Выводы у вас не верные, чем выше разрядность АЦП, тем меньше погрешность.
    Почему ПЛК стоят в 2-3 раза дороже ПР, не задумывались? А ведь там всего то 14- 16 битное АЦП
    24 разрядное уже стоит в профессиональных измерительных комплексах с космической ценой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.05.2026 в 09:40.

  4. #284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выводы у вас не верные, чем выше разрядность АЦП, тем меньше погрешность.
    Почему ПЛК стоят в 2-3 раза дороже ПР, не задумывались? А ведь там всего то 16 битное АЦП
    24 разрядное уже стоит в профессиональных измерительных комплексах с космической ценой.
    Это всё понятно. В данном случае АЦП 12 битное его хватает с запасом. А входное преобразование (усиление) сигнала страдает. ADS1115 с алиэкспресса за 100 руб лучше с этим справляется.

  5. #285
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andron007 Посмотреть сообщение
    Может аналоговый модуль посоветуете к ПР225. Датчик линейного перемещения с RS-485 решил бы проблему, но это очень дорого.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485 или https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mv210
    У этих модулей погрешность в два раза ниже

  6. #286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485 или https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mv210
    У этих модулей погрешность в два раза ниже
    Спасибо. Смотрел их, великоватые они и 0.25% погрешность. Смотрю модули М-7000 серии, вроде 16 бит, 0.1%.

  7. #287
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andron007 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Смотрел их, великоватые они и 0.25% погрешность. Смотрю модули М-7000 серии, вроде 16 бит, 0.1%.
    Так они и стоят дороже вашего ПР в два раза:
    https://insat.ru/icp-das/m-7003/
    В смысле, лучше сразу подбирать приборы с подходящими параметрами.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #288
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    390

    По умолчанию

    Добрый день!
    А в планах будет ПР225 с быстрыми входами для энкодера?

  9. #289

    По умолчанию

    Здравствуйте. Как можно решить следующую техническую задачу - есть в центре города контрольная точка, которая измеряет давление в городском водопроводе (давление измеряется преобразователем давления ПД100И, модель 1х1, аналоговый сигнал с датчика давления 4...20 мА). Мне необходимо аналоговый сигнал с датчика давления преобразовать в действующее давление и его величину передать по сети интернет на объект, находящийся в 10 км от контрольной точки. Использование GSM связи исключено из-за недопустимости задержки при передаче информации о давлении. Интернет может быть организован как со статическим, так и динамическими IP адресами, есть GPON терминал как на контрольной точке, где измеряется давление, так и на объекте, куда по сети интернет необходимо отправить измеренное давление с контрольной точки для обработки и последующего управления частотным преобразователем. Можно ли для этих целей использовать два ПР-225, у которых есть интерфейс Ethernet, один ПР-225 (slave) с контрольной точки преобразовывает аналоговый сигнал с датчика давления и далее по сети Ethernet через терминал контрольной точки передает величину давления на терминал объекта, где второй ПР-225 (master) по интерфейсу Ethernet получает текущее давление и отображает на своем экране. То есть возможно ли организовать на двух ПР-225 своего рода локальную сеть в режиме клиент-сервер через интерфейс Ethernet для передачи текущего давления с одного объекта на другой? Если на ПР-225 не организовать передачу данных, то как решить такую задачу передачи текущего давления с одного объекта на другой с минимальной задержкой на расстоянии до 10-15 км, не используя GSM или LoRa?

  10. #290

    По умолчанию

    Добрый, такая идея есть, но в ближайшем будущем не рассматривается выпуск такой модификации.
    Для какой задачи хотите использовать? Какой соотношение I/O было бы актуальным для вас?

Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 192728293031 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6