Александр3228
Основная проблема такого включения - ограниченный ресурс механических реле. Ладно если она просто перестанет включаться, но если залипнет? Особенно они любят залипать, если управляют контактором напрямую, без принятия мер к подавлению обратного коммутационного импульса при размыкании. По опыту - с периодом ШИМ 5 сек при работе на ТТР чудеса начинались месяца через 2-3 непрерывной эксплуатации. Если бы работа была на контактор, то еще меньше.каждую ступень буду через твердотельное реле, но где-то в интернете прочитал, что дискретные выходы ПР нельзя часто вкл/выкл.
Если прибор еще не приобрели, то следует брать модификацию с типом выхода К (КТ) - транзисторный. Преимущества очевидны - неограниченный ресурс, и можно ставить небольшой период ШИМ.
Ну и лично мое убеждение - "мозги" должны иметь питание 24В, от внешнего блока питания. Ибо БП есть самый ненадежный блок. В любых системах, независимо от бренда.




Ответить с цитированием