Страница 484 из 484 ПерваяПервая ... 384434474482483484
Показано с 4,831 по 4,836 из 4836

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4831
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как правильно организовать контроль связи ПР200 и СП307? Сделал переменную в панели раз в секунду прибавляет +1, в ПР раз в 2 секунды в переменную пишется 0. Через большой промежуток времени перестает писать. Включение запись и чтение через переменные.
    Мастер ПР200. Мне нужно на панели отобразить, что нет связи с ПР.
    Последний раз редактировалось zsm7; 25.05.2026 в 08:30.

  2. #4832

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Мастер ПР200. Мне нужно на панели отобразить, что нет связи с ПР.
    Тогда так, в панели ФО (функц. область) по биту PSB4 (передний фронт), каждую секунду взводит бит связи,
    вторая ФО через 5 сек (Цикл, галку снять) по биту связи выводит окно "Нет связи". ПР должна бит связи сбрасывать, например через таймер TP 0.1 сек.
    Если не сбросила, через 5 сек выводится окно.
    Можно сделать и 3 ФО, чтобы по заднему фронту бита сзязи, окно закрывалось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2026 в 10:15.

  3. #4833

    По умолчанию

    Добрый день. Требуется управление обогревом кровли. Обогрев разделен на пять зон, нагрузка идет через контакторы. Зоны должны включаться поочередно с разными интервалами времени. Обогрев будет регулироваться только по температуре окружающей среды +5-15. Нужен регулятор, который будет этим управлять. Подскажите, какой выбрать и как настроить?

  4. #4834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey702www Посмотреть сообщение
    Добрый день. Требуется управление обогревом кровли. Обогрев разделен на пять зон, нагрузка идет через контакторы. Зоны должны включаться поочередно с разными интервалами времени. Обогрев будет регулироваться только по температуре окружающей среды +5-15. Нужен регулятор, который будет этим управлять. Подскажите, какой выбрать и как настроить?
    А у Овена что разве есть контроллеры для подключения термокабелей... Или вы ТЭНами собираетесь греть...

    Что за крик отчаяния в разделе среды программирования!?

  5. #4835
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    Andrey702www
    Для вашей задачи уже ПР\ПЛК нужно. Нет штучных регуляторов, которые еще и с цветомузыкой на нагрузке.

  6. #4836
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда так, в панели ФО (функц. область) по биту PSB4 (передний фронт), каждую секунду взводит бит связи,
    вторая ФО через 5 сек (Цикл, галку снять) по биту связи выводит окно "Нет связи". ПР должна бит связи сбрасывать, например через таймер TP 0.1 сек.
    Если не сбросила, через 5 сек выводится окно.
    Можно сделать и 3 ФО, чтобы по заднему фронту бита сзязи, окно закрывалось.
    Спасибо. Всё настроил.

Страница 484 из 484 ПерваяПервая ... 384434474482483484

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •