Тема: Как использовать трм 148 для нагрева ванны с датчиком уровня

  1. #1

    По умолчанию Как использовать трм 148 для нагрева ванны с датчиком уровня

    Здравствуйте. Не могу понять как отключить нагрев по датчику уровня так чтобы при возвращении сигнала он опять сам включился.
    Нагрев настроен на 1 канал по пид регулятору .

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,352

    По умолчанию

    Что из себя представляет датчик уровня?
    Насколько я понимаю, зон нагрева восемь?
    Какой тип выхода в вашей модели ТРМ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Что из себя представляет датчик уровня?
    Насколько я понимаю, зон нагрева восемь?
    Какой тип выхода в вашей модели ТРМ?

    ТРМ148 ИИИИТТТТ задействован один канал работает хорошо , датчик уровня INNOLEVEL Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, IL-VA-PF (12-55 VDC)
    задача отключать нагрев при его срабатывании не у ходя в аварию
    пробовал через второй канал но уходит в ошибку и переключается дисплей и температура становиться не видна
    я могу отключать и включать режимы по модбасу от датчика уровня но при потере связи если включать с кнопки он пойдет на сухую и хотелось бы отключать прям в нем
    была идея как то менять уставку при срабатывании какого то входа занижать ее чтобы он перестал греть но все попытки ни к чему не привели
    это прибор вообще рассчитан на нагрев воды с инспектированием уровня?

  4. #4

    По умолчанию

    А разве трм может по дискрету ещё что-то делать? Там вроде только регулирование и контроль аналоговых датчиков задвижек...

    А что если... Отключать этим датчиком напрямую выход трм (жёсткий костыль)?

  5. #5

    По умолчанию

    Поддержу решение МихаилГл, единственно, дополню - сам датчик уровня включить к реле времени, а уже контакт реле времени - в разрыв цепи включения нагревателя. Для того, чтобы в переходный момент наполнения или опустошения исключить частые переключения такого разрешения нагрева.

    По крайней мере в программировании всегда используется задержка.

  6. #6

    По умолчанию

    то есть через конфигуратор нет решения? может кто сталкивался

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фастер Посмотреть сообщение
    то есть через конфигуратор нет решения? может кто сталкивался
    покажите, где среди этих входов есть вход для вашего датчика уровня?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_108.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	191.6 Кб 
ID:	88904

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фастер Посмотреть сообщение
    это прибор вообще рассчитан на нагрев воды с инспектированием уровня?
    а вы вообще читали руководство перед тем, как пытаться спарить прибор с датчиком уровня?

  9. #9

    По умолчанию

    к сожалению когда я подключился к проекту то оборудование уже было выбрано с учетом того что датчик уровня будет рвать контактор который стоит пере твердотелкой , но после изменений тэны подросли и токи выросли и возможно он будет выключать под большой нагрузкой поэтому ищу вариант отключать твердотелкой.руководство я конечно читал и не только его.идея была такая я взять сдатчика уровня дискретный сигнал 24 в понизить до 1в подключил на 2 вход как датчик 0_1 в и через инспектор 2 канала отключать но он уходить в ошибку а не отключает ,ну значит по модбасу буду режим менять если связи с трм не будет отключу контактор всем спасибо

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,352

    По умолчанию

    На выход датчика вешается промежуточное реле, контакты которого включены в разрыв цепи управления ТТР.
    --
    Контактор перед силовой частью ТТР не есть хорошо. То есть это нормально, но надо следить, что бы ТТР включались только после включения контактора, и перед выключением контактора снимать управление ТТР чтобы контактор коммутировался без нагрузки. Для продления жизни контактору. Тут как бы уже напрашивается программируемое решение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Автоматизация ванны длительной пастеризации (ВДП)
    от frad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 20:04
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  3. Ванны кисломолочных продуктов
    от жекон в разделе Наши проекты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 15:14
  4. оборудование для закалочной ванны
    от mehanik_88 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:11
  5. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •