  1. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Долго не ничего не сообщал. Вновь появились те же самые проблемы, о которых сообщал в ранних постах.
    Что сделал: пролез по шине, протянул все концы, на концах установил резисторы. Все равно периодически происходит зависание трендов. Хотя системности нет. Может две недели проработать, а может три часа.
    Не так давно, заметил еще одну особенность. Когда выводишь оборудование в ремонт (котел, насос, и т.д. и т.п. ) то есть отключаешь его по питанию, через некоторое время происходит зависание. Например, сегодня отключили котел по питанию в 09:05, а все зависло в 11:45). Сервер пытается опросить прибор, который на физическом уровне отключен. Может в этом причина?
    Судя по вашему посту, у вас всё соединено звездой, иначе откуда несколько резисторов ?
    Должно быть соединено последовательно и резисторы только в начале и конце линии.
    Если выводите в ремонт модуль, то его опрос надо отключать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2026 в 15:46.

Похожие темы

  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.09.2026, 14:33
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •