Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Если есть возможность уменьшить токи через контакты ПР - уменьшайте. Дребезг контактов при больших токах может вызывать радиоизлучение - помехи. А 220V 0.2 kW это, примерно, 1 А тока.
В моей практике за полгода-год от дребезга сгорали обмотки реле, включённого параллельно клапану подачи дизтоплива на горелку 1-й ступени - нагрузкой реле был вход ПЛК. Клапаном управлял автомат горения Siemens LME22 или LMO22, сигнал от реле использовался как сигнал подтверждения работы от горелки.

Не знаю, насколько это сейчас ещё актуально, но лет 10 назад были сообщения о перезагрузке ПР при включении рации на передачу рядом с корпусом ПР.

Боюсь, что Вам предстоит устранение методом последовательного перебора вероятных причин.
У нас горелка управляется автоматом LOA24... что очень похоже. Фаза через DO2 подается напрямую на автомат горения для запуска горелки. А вот аварийный сигнал поступает на вход ПР через промежуточное реле которое коммутирует +24.

По поводу рации интересно..

Рад бы поработать методом перебора, но как писал выше - на производстве перед отправкой все проверяется и все ок, проблемы после, когда аппарат уже как вариант в Хабаровске а мы в СПб...