Если решили промежуточные реле поставить тогда, мне кажется, логично применить ПР "13" модификации вместо "3", только не забудьте катушки реле зашунтировать диодом в обратной полярности для борьбы с импульсом самоиндукции, в смысле, если его нет в самом реле!
Короче, можно попробовать на ПР200 перейти с модулями расширения по внутренней шине или сетевому интерфейсу, вроде они понадёжнее, во всяком случае у нас за более чем 11 лет эксплуатации ПР200 никогда не глючили! Разумеется шкаф побольше придётся взять, что это за баловство такое, в смысле, тяга к миниатюризации, боюсь в данном случае(и не только) это ошибка.
Я когда то начинал с релейной логики, промежуточные реле ставил в два яруса, глубина шкафа это позволяла, но лучше предусмотреть зазор между ярусами для замены реле нижнего яруса без разбора конструкции, короче, я так проблему решал, может и вам подойдёт такой вариант решения и достаточно трёх стоек для крепления динрейки верхнего яруса.