Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.

    Всем добрый день!

    Нужна помощь в поиске решения проблемы...
    Мы серийно производим оборудование под управлением ПР102-24.2416.03.01. ПР работает как слейв в паре с панелью оператора Samkoon (master).

    Иногда происходит сбой в работе ПР102 - она падает в аварийный режим и оживить ее возможно только перезагрузив программу. Проблема усугубляется тем, что наше оборудование уезжает в самые разные регионы и проблема с ПРкой выявляется когда само оборудование уже далеко от нас. Слава богу есть мастер тиражирования и это упрощает саму процедуру перезагрузки, но не все клиенты рады такому повороту..

    Какую либо закономерность выявить не удается, часть оборудования с тысячами часов наработки и все ок, а часть встает через 10 -20 часов наработки. Производство серийное и само собой схема, набор оборудования и т.п. всегда одна и та же.

    Обращался с этой проблемой на завод, отправлял схему и проект, все проверили, рекомендация - обновлять встроенное ПО и версию ОЛ, что я и делаю каждый раз перед отправкой оборудования клиенту. НО! Это не особо помогает, рекламации продолжают поступать и на самые свежие аппараты...

    Перечитал на форме все что смог найти по этой проблеме на ПР102 и 103 но так и не нашел 100% решения которое сработает...Честно сказать уже не знаю что и думать.

    В общем исходные данные:

    Прибор ПР102-24.2416.03, встроенное ПО 2.70, ОЛ всегда обновлен до последней версии, сейчас 2.11.370.0. Всегда проверяю актуальность встроенного ПО прибора перед отправкой оборудования клиенту. Питание на ПР и на датчики от отдельных БП (на ПР 24В 15Вт), в схеме нет ПЧ, но есть контактор 3Р с катушкой 220В которая управляется от DO1 прибора и второе устройство в составе которого есть эл. двигатель 220В 0,2 кВт.

    1. Питание ПР102 от отдельного БП 15Вт 24В.
    2. Версия встроенного ПО и ОЛ актуальной версии.
    3. Мощных источников помех в схеме нет.
    4. Все аналоговые датчики в схеме только ОВЕН (ПД100, ДТС042 PT1000, ДТС214 PT1000).

    А теперь вопросы:

    1. Кто нибудь нашел 100% решение этого глюка?
    2. Есть ли смысл установить снаббер в цепь управления катушкой контактора? Может катушка контактора наводит помеху влияющую на работу прибора? Управление контактором через DO1.
    3. К DO2 непосредственно подключена дизельная горелка с электродвигателем наддува мощностью 200 Вт 220В. Может индуктивная нагрузка подключенная непосредственно к выходу ПР негативно влиять на его работу?

    Заранее спасибо всем кто откликнется!
    С уважением,
    Александр.

  2. #2

    По умолчанию

    Если вопрос в выяснении причин, то я бы наверно поставил и цепочки, а может ещё и внешние промежуточные реле для нагрузок на 220.
    А как организована передача состояний входов/выходов ПР в панель - то есть остановлена логика ПР и используются предусмотренные регистры или вы передаёте данные, используя свою программу?

  3. #3

    По умолчанию

    1. Кто нибудь нашел 100% решение этого глюка?
    2. Есть ли смысл установить снаббер в цепь управления катушкой контактора? Может катушка контактора наводит помеху влияющую на работу прибора? Управление контактором через DO1.
    3. К DO2 непосредственно подключена дизельная горелка с электродвигателем наддува мощностью 200 Вт 220В. Может индуктивная нагрузка подключенная непосредственно к выходу ПР негативно влиять на его работу
    Если есть возможность уменьшить токи через контакты ПР - уменьшайте. Дребезг контактов при больших токах может вызывать радиоизлучение - помехи. А 220V 0.2 kW это, примерно, 1 А тока.
    В моей практике за полгода-год от дребезга сгорали обмотки реле, включённого параллельно клапану подачи дизтоплива на горелку 1-й ступени - нагрузкой реле был вход ПЛК. Клапаном управлял автомат горения Siemens LME22 или LMO22, сигнал от реле использовался как сигнал подтверждения работы от горелки.

    Не знаю, насколько это сейчас ещё актуально, но лет 10 назад были сообщения о перезагрузке ПР при включении рации на передачу рядом с корпусом ПР.

    Боюсь, что Вам предстоит устранение методом последовательного перебора вероятных причин.

  4. #4

    По умолчанию

    Индуктивные нагрузки при переменном токе надо в обязательном порядке шунтировать RC-цепочками (стандартно 0,1 мкФ-630 В, 100 Ом -2 Вт). Цепочку надо вешать непосредственно на клеммы катушки индуктивности.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Вот тоже думаю поставить RC цепочки. Стоят недорого и хуже уж точно не будет. Если б можно было спровоцировать проблему и точно понять что работает, а то они проявляется произвольно..

    По поводу промежуточного реле - тоже думаю об этом, но в щите так мало места что еще бы придумать куда его воткнуть. Саму схему не я придумывал, видимо проектант решил что это лишнее и не предусмотрел, видимо посчитав что ток слишком мал..Хотя мне кажется оно там просится, встроенные реле Прки для коммутации индуктивной нагрузки так себе. Тем более что были как миниму три случае залипания этого выхода.

    Данные между ПР и панелью передаются по RS485. Значения входов/выходов записываются в сетевые переменные программы, которые опрашивает панель.
    Последний раз редактировалось Aleksandr81; 06.01.2026 в 19:11.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Спасибо. Думаю использовать стандартные цепочки от производителя контактора (CHINT).

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,092

    По умолчанию

    Промежуточные реле на все выходы.
    И, не гонитесь вы за последними версиями ПО. Не стоит это делать в ОЛ.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Думаю использовать стандартные цепочки от производителя контактора (CHINT).
    Дайте ссылку на эту цепочку.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Если есть возможность уменьшить токи через контакты ПР - уменьшайте. Дребезг контактов при больших токах может вызывать радиоизлучение - помехи. А 220V 0.2 kW это, примерно, 1 А тока.
    В моей практике за полгода-год от дребезга сгорали обмотки реле, включённого параллельно клапану подачи дизтоплива на горелку 1-й ступени - нагрузкой реле был вход ПЛК. Клапаном управлял автомат горения Siemens LME22 или LMO22, сигнал от реле использовался как сигнал подтверждения работы от горелки.

    Не знаю, насколько это сейчас ещё актуально, но лет 10 назад были сообщения о перезагрузке ПР при включении рации на передачу рядом с корпусом ПР.

    Боюсь, что Вам предстоит устранение методом последовательного перебора вероятных причин.
    У нас горелка управляется автоматом LOA24... что очень похоже. Фаза через DO2 подается напрямую на автомат горения для запуска горелки. А вот аварийный сигнал поступает на вход ПР через промежуточное реле которое коммутирует +24.

    По поводу рации интересно..

    Рад бы поработать методом перебора, но как писал выше - на производстве перед отправкой все проверяется и все ок, проблемы после, когда аппарат уже как вариант в Хабаровске а мы в СПб...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку на эту цепочку.
    Вот такие https://rs24.ru/product/3016473?utm_...2Fyandex.ru%2F

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •