поддерживаю, это может говорить о плохой схемотехнике разводки платы. сам с подобным сталкивался, когда по мелочи платки разводил.если прибор боится сработки контактора, в топку такой прибор
поддерживаю, это может говорить о плохой схемотехнике разводки платы. сам с подобным сталкивался, когда по мелочи платки разводил.если прибор боится сработки контактора, в топку такой прибор
А блок питания ПР102 имеет заземление?
Блок питания висит на дин рейке, на самом БП похоже и клеммы заземления нет.. https://static.chipdip.ru/lib/636/DOC013636715.pdf
Кстати, вчера пытал прибор и удалось добиться чтобы он упал в аварию именно при ОТКЛЮЧЕНИИ блока питания и повторном включении.
Вот уже сам задумался, может из-за питания этот глюк вылетает? Тогда почему рандомно?
Согласен, но прибор был выбран из соотношения его габаритов и количества входов выходов. Нам нужно как минимум 7AI, 11DI, 5 DO. И все это в корпусе как у ПР102..
Кто ж знал при выборе что столкнемся с такими глюками, тем более что изначально все работает прекрасно а проблема вылетает рандомно..
Да и получается для другого прибора нужен новый проект и т.п.
В общем разобраться бы с этим..
Прилетающая помеха не уходит в землю)) а корежит работу блока питания - а тот ПР.
Кстати используете по возможности разные фазы для питания. К примеру контактор висит на фазе А. Значит блоки питания на В.
И на объектах - где-то все работает, потому что нет помех в сети, а где-то они есть - там вылетает периодически.
Последний раз редактировалось Rask; 08.01.2026 в 15:45.
Да ну?
А может, не стОит делать предположения, не видя схемы принципиальной и монтажной (хотя бы фото) шкафа?
И что показывает осциллограф на цепи питания на клеммах БП и ПР?
Возможно, мощность БП близка к потребляемой и это приводит к некачественному выходу при переходных процессах - при включении.
Поясню.
Точные детали уже не помню. Для нескольких каналов узла учёта тепла на ВКТ-5 установили БП для датчиков давления (AI) из расчёта максимального потребления 20 мА на датчик. Поставили БП с незначительным запасом, буквально 20-40 мА - должно было хватить (мне кажется, было 2-3 датчика и малогабаритный БП на 100 мА - формально почти двукратный запас по мощности). Но выяснилось, что при включении питания датчики давления потребляют не 20-25 мА, а чуть ли не вдвое больше - кратковременно, но достаточно для срабатывания защиты БП по короткому замыканию. Замена БП на 1-2 А решила проблему.
Возможно, есть БП, которые не фиксируют отключённое состояние, а пытаются перезапускаться, тогда, вероятно, что БП при включении несколько раз перезапускаются от нагрузки и самодиагностика ПР блокирует работу.
Раз Вы смогли воспроизвести блокировку ПР при отключении-включении питания, возможно, это имеет место быть на объектах, хотя и помехи от LMO (клапанов) и контакторов (индивидуальных для объектов) я бы тоже не исключал.