Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Добрый день

В РЭ на ПР205 написано, что максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом составляет аж 100 кГц. Возникает вопрос, а как можно обработать сигнал такой частоты, если время цикла программы составляет, например, 10 мс.
Добрый день. Быстрые дискретные входы в ПР работают в трех режимах:
1. Дискретный режим - работа в этом режиме, фактически, не отличается от работы обычных дискретных входов. Если сигнал был на входе меньше, чем время цикла, то он проигнорируется.
2. Счетчик импульсов.
3. Энкодер.
А вот во втором и третьем режиме уже все импульсы будут учтены, но, как верно замечено, попадают в логику только раз в время цикла. Подойдет для установок, в которых допускаются соответствующие погрешности.