Тема: Настройка ПР102

  1. #1

    По умолчанию Настройка ПР102

    Добрый день, это мой первый проект. Имеется электронное реле ПР102, панель оператора СП310, и преобразователь весоизмерительный ТВ-006С. Необходимо получить регистры с тензом на электронное реле для будущей программы. Весы тензом переключены в режим ModBUS и должны передавать указанные регистры из инструкции. Панель оператора тоже подключена по RS485 и определяется системой как виртуальный порт, поэтому ее работоспособного легко проверить, но в случае с тензом так не выходит. В Owen Logic тензом будет работать в режиме Slave, но в таком случает будет использоваться диапазон регистров от 512 до 572. Нужно ли дополнительный устройство для обработки данных с тензом чтобы работать с регистрами?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fever dream Посмотреть сообщение
    Добрый день, это мой первый проект. Имеется электронное реле ПР102, панель оператора СП310, и преобразователь весоизмерительный ТВ-006С. Необходимо получить регистры с тензом на электронное реле для будущей программы. Весы тензом переключены в режим ModBUS и должны передавать указанные регистры из инструкции. Панель оператора тоже подключена по RS485 и определяется системой как виртуальный порт, поэтому ее работоспособного легко проверить, но в случае с тензом так не выходит. В Owen Logic тензом будет работать в режиме Slave, но в таком случает будет использоваться диапазон регистров от 512 до 572. Нужно ли дополнительный устройство для обработки данных с тензом чтобы работать с регистрами?
    Если панель будет читать Тензо М и отправлять в Слейв ПР102, то не нужно больше ничего.
    Хотя правильнее было взять ПР102 с 2 портами, один Мастер читает Тензо, второй слейв для панели. (Панель мастер можно эмулировать)
    Или например так, по 1 порту с одной скоростью ПР102 Мастер читает Тензо и управляет панелью слейвом (эмуляция панели не доступна)

  3. #3

    По умолчанию

    Используется панель с двумя портами. К панели подключены тензо м и панель оператора. Нужно ли дополнительно настраивать ПЛ в СODESYS для обеспечения работы в режиме slave?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fever dream Посмотреть сообщение
    Используется панель с двумя портами. К панели подключены тензо м и панель оператора. Нужно ли дополнительно настраивать ПЛ в СODESYS для обеспечения работы в режиме slave?
    У вас панель 2 раза написана и зачем тут СODESYS ??

    Если у вас реле ПР102, панель оператора СП310, и преобразователь весоизмерительный ТВ-006С
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2025 в 16:08.

  5. #5

    По умолчанию

    В обучающих роликах CODESYS использовался для настройки

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fever dream Посмотреть сообщение
    В обучающих роликах CODESYS использовался для настройки
    Для настройки чего?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для настройки чего?
    https://rutube.ru/video/49f084888978...182145/?r=plwd
    Для работы по протоколу ModBus в режиме slave

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fever dream Посмотреть сообщение
    https://rutube.ru/video/49f084888978...182145/?r=plwd
    Для работы по протоколу ModBus в режиме slave
    Разве вы писали, что у вас есть СПК110 ? Так зачем вам CODESYS и СПК ?
    Если у вас будет верхний уровень, то слейв ПР102 можно проверить любым ОРС сервером или той же панелью мастером ( можно в эмуляции).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Разве вы писали, что у вас есть СПК110 ? Так зачем вам CODESYS и СПК ?
    Если у вас будет верхний уровень, то слейв ПР102 можно проверить любым ОРС сервером или той же панелью мастером ( можно в эмуляции).
    Задача стоит в том чтобы считать регистры с тензом и отобразить их на панели оператора. Это выглядело схоже, не знал что это относится только к СПК110.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fever dream Посмотреть сообщение
    Задача стоит в том чтобы считать регистры с тензом и отобразить их на панели оператора. Это выглядело схоже, не знал что это относится только к СПК110.
    У вас панель оператора и у неё свой конфигуратор, разобраться с СП307 гораздо проще новичку, чем с CODESYS и СПК110,
    там очень много надо знать и много тонкостей, разные версии CODESYS 3.5 и разные прошивки СПК110.

Похожие темы

  1. ПР102 и ШИМ
    от mandrew в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.07.2025, 13:20
  2. Пр102 настройка управления шаговыми двигателями
    от Gribnick в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.05.2024, 12:43
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  4. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •