2025-11-23_18-24-14.png Значение электропроводности в аналоговом кондуктометрическом режиме CI3 и СI4 при неподключенных контактах (максимально низкая электропроводность)это эксклюзивная ПР200х8 2021 год ...из тестовых. У новых уже минус не появляется а положительное значение....возможно различие в прошивках либо в схематике...
2025-11-23_21-07-05.png Это с нагруженными сопротивлениями 1Мом
2025-11-23_21-25-07.png Это с нагруженными сопротивлениями 22кОм
Я нашел несколько ПР200х8 не перешитых новой прошивкой и из новых серий. И мои подозрения подтвердились....чуть позже отпишу. Всё-таки для не перешитых ограничивающий резистор нужен...при коротком замыкании входа периодически проскакивает отрицательное значение а потом положительное это может вызывать генерацию 0/1 в дискретном режиме...попробовал так оно и есть...протестирую чуть больше и выдам вердикт
Вот так тестировал в динамике...слева счетчики с входов с права счетчик с генератора
Это вариант с отключённой фильтрацией по кондуктометрическому входу CI3 а по дискретному стояло 0.225Сек
2025-11-23_21-09-38.png_______2025-11-23_16-14-56.png
2025-11-23_21-16-25.png Это уже с фильтрацией по каналу CI3 1 секунда
2025-11-23_21-38-15.png Это уже с фильтрацией по каналу CI3 2 секунды
2025-11-23_21-19-41.png Это уже с фильтрацией по каналу CI3 3 секунды...


Ответить с цитированием