Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу вашей помощи. В Codesys 2.3 никак не получается считать "нормальные" значения со входов модуля МВ110-24.8АС через ПЛК110-24.60.P.L. ПЛК выступает в роли Мастера. МВ110 - слэйв с адресом 32.
К модулю подключены 7 датчиков (что-то по 4-20мА, что-то по 0-10В). Через Овен-конфигуратор М110 вижу все значения на входах (см. фото).
При подключении через конфигурацию Codesys нет ошибки 81. На модуле МВ мигает светодиод RS-485. Добавил и целочисленные значения и с плавающей точкой (из мануала соответствующие адреса регистров взял), но результата нет. Целочисленные что-то показывают, но не меняются. А вещественные - только нули. Значение из регистров с величиной циклического времени измерения тоже 0. Скриншот значений, файл конфигурации МВ и проект Codesys прилагаю.
2025-10-18_18-05-01.png
https://cloud.mail.ru/public/eVcz/6mktA12Ns