Канал 1 управляет дымососом котла, канал 2 - вентилятором через частотники Danfoss. С 2019 года все было хорошо, но недавно заметили , что вентилятор не выходит на заданную мощность. Померил токи по каналам на МУ210-501, на первом все ок 4-20 мА, а на втором при задании 100% выход 10 мА. Схема подключения не менялась. И почему не запускается приложение юстировки в конфигураторе?
P.S. Сейчас проверил сопротивления по нагрузкам, обе по 197 Ом.




Ответить с цитированием