Сообщение от
nikontech
Проблема немного отличается от тех что тут ранее описаны, модуль МВ210-502 Зав№121579241232693551 аппаратная ревизия GD, RTL, HW2.1, проблема следующая: На токовом выходе невозможно установить значение (значение всегда равно 4мА) при запуске юстировки вход подает в 0, при закрытие с начало прыгает на 20мА потом опять выставляет 4мА, если установить безопасное состояние 12мА то его он и удерживает. обновление заводской прошивки 1.2.1 до 1.2.6 ситуацию не поменяло.
Прошу помощи.