Добрый день.
Направьте, пожалуйста, на почту support@owen.ru файл конфигурации модуля, фото схемы подключения и (желательно) видео, как воспроизводите проблему. Также просьба показать, как у Вас проходит процесс юстировки.
Добрый день.
Направьте, пожалуйста, на почту support@owen.ru файл конфигурации модуля, фото схемы подключения и (желательно) видео, как воспроизводите проблему. Также просьба показать, как у Вас проходит процесс юстировки.
Добры день. Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.
Модуль МУ210-501 под управлением СПК110, в работе два канала 4-20 мА. С первым все в порядке, а второй дает на выходе максимум 10 мА. Попробовал на 2-й канал сделать юстировку в Owen configurator, но юстировка не запускается. Программа выбрасывает красный флаг - "Не удалось запустить приложение для юст". Версия конфигуратора 1.29.146.0. В чем может быть проблема и поможет ли юстировка?
Канал 1 управляет дымососом котла, канал 2 - вентилятором через частотники Danfoss. С 2019 года все было хорошо, но недавно заметили , что вентилятор не выходит на заданную мощность. Померил токи по каналам на МУ210-501, на первом все ок 4-20 мА, а на втором при задании 100% выход 10 мА. Схема подключения не менялась. И почему не запускается приложение юстировки в конфигураторе?
P.S. Сейчас проверил сопротивления по нагрузкам, обе по 197 Ом.
Последний раз редактировалось SSerega; 20.10.2025 в 14:25.