    По умолчанию

    А вот в роквелл контроллере махинации с ключом могут привести к стиранию проекта в ноль. Там спец комбинация есть. Помню перестал отвечать плк, и пришлось на заводские настройки сбрасывать таким образом. Там 3 положения, и если 2 раза в край перевести ключик, то проект тю-тю, и плк на заводские уходит.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    На плк 150 стирает

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ни одна кнопка, с перезагрузкой не сотрёт проект. Старт/Стоп просто остановит проект (до следующего нажатия), сброс перезагрузит, но проект не сотрётся. ....................
    ПЛК154 уже проверил, ни зажатый Старт/Стоп, ни сброс с перезагрузкой проект не стирает.
    всё правильно, но дело здесь в том, что
    Перевод в среднее положение «Стоп»
    Во включенном состоянии - Пользовательская программа не будет остановлена
    До включения - Во время старта прибора программа пользователя не будет загружена в ОЗУ контроллера и запущена**

    ** В случае попытки подключения к прибору из среды CODESYS будет выдаваться сообщение об отсутствии пользовательской программы.
    что многие ошибочно воспринимают как "стирание" программы (естественно, при условии , что до этого всё-таки был создан загрузочный)

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    In_Da_Cher_A все точки над и расставлены, с такой теоретической подготовкой завтра плк будет повержен, результат отпишусь..

  5. #45

    По умолчанию

    Проверил на старом ПЛК110-60, при созданном Загрузочном проекте, всё как по написанному выше. Нажатие кнопки Старт/Стоп при перезагрузке, приводит при попытке подключения, к надписи "Нет проекта в ПЛК", при этом светодиод Работа горит, но проект как бы в стопе. При повторной перезагрузке или нажатии Сброс, проект опять запускается в работу.
    То есть проект не удаляется, а просто останавливается на время, до перезагрузки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2024 в 09:16.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Спасибо за поддержку, проверил БП и воспользовался простым советом гениального Валенка- выключить питание, тумблер в стоп, включить питание, плк перестал перезагружаться, онлайн подключение, очистить все, компилировать все, работа, создание загрузочного проекта.. Все теоретические выкладки kondor3000 полностью подтвердились, спасибо коллеги. 200 км отмахал, 10т заплатили

  7. #47

    По умолчанию

    Возникла похожая проблема. ПЛК 110 [М02] (питание 220В) проработал около 3 лет и вдруг, после очередного отключения питания, перестал переходить в режим работа. То есть переключатель на ПЛК стоит в режиме работа, включаем питание и программа не стартует и индикатор работа не горит, по сети контроллер не пингуется, часть лампочек по входам и выходам светятся. Выходы, похоже, перешли в безопасное состояние, т.к. ПЛК ими заблокировал работу оборудования и включил оответствующую сигнализацию.

    Не ясно из-за чего такое могло случиться и как это лечить?

    Ps Как временное решение можно предложить подергать переключатель: работа, стоп, сброс, работа.
    Но это так себе выход. Все еще осложняется тем, что до объекта более 2000 км.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 07.10.2025 в 22:45.

  8. #48

    По умолчанию

    Дополню. Манипуляции с переключателем не помогли. Отнесли к местному представителю ОВЕН. Резальтат его диагностики, что слетело все. И рекомендованный тут ранее FormatFFS не помог. Контроллер питался через ИБП N-Power Smart-Vision S1000N, он по документации имеет фильтр и еще формирует синусоиду на выходе. То есть сетевые всплески не должны были пролезть.
    Получается, что древнюю проблемусо слетом прошивки полечили не до конца.

  9. #49

    По умолчанию

    100% Решение вашей проблемы, помогало много раз.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39936
    Последний раз редактировалось Васильев; 11.10.2025 в 08:04.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    100% Решение вашей проблемы, помогало много раз.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39936
    Благодарю. По описанию это точь в точь моя проблема. Взял себе на вооружение. В местном сервисе Овен у заказчика также полечили перепрошивкой и все заработало!

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:37
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •