Тема: Подключение датчиков 4...20мА и термосопротивлениятермокомпенсационным кабелем

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчиков 4...20мА и термосопротивлениятермокомпенсационным кабелем

    Добрый день!
    Вопрос пропорционален заголовку. Нет ли "подводных камней" при подключении датчиков токовой петли и термосопротивлений с помощью термокомпенсационного кабеля. Вопрос спровоцирован заменой типа датчика, обычным кабелем прокладка неприемлема, в связи с высокой температурой окружающей среды. Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Термокомпенсационные кабели потому и компенсационные, что вносят свои 17 копеек в сигнал.
    А почему бы не использовать жаропрочные провода, которые применяются для ТЭНов? Есть никелевые провода в стеклотканевой изоляции. Температура эксплуатации до 550*С. Надо только поискать минимального сечения, 0.75 кв.мм. я точно встречал. С токовыми датчиками проблем быть не должно, а ТС могут, т.к. сопротивление никеля выше, чем у меди. Однако 3\4-проводная схема подключения должна скомпенсировать сопротивление проводов.
    Можно не всю трассу от датчика до прибора тянуть "жарким" проводом. Вывести из горячей зоны жарким проводом на колодку, а оттуда уже обычной медью до прибора.
    Насколько высока температура окружающей среды?

  3. #3

    По умолчанию

    Температура не так высока 100-150*С. Жаропрочные провода использовать можно, однако это дополнительные расходы на материалы и работы. Вопрос больше в том насколько это приемлемое решение. Для токовых датчиков, я так понимаю решение абсолютно приемлемое, а вот погрешность измерений ТС будет значительной пропорционально длине провода, а так же зависеть от типа ТС?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gerus.alexey@mail.ru Посмотреть сообщение
    Температура не так высока 100-150*С. Жаропрочные провода использовать можно, однако это дополнительные расходы на материалы и работы. Вопрос больше в том насколько это приемлемое решение. Для токовых датчиков, я так понимаю решение абсолютно приемлемое, а вот погрешность измерений ТС будет значительной пропорционально длине провода, а так же зависеть от типа ТС?
    50-70 метров термокомпенсационного кабеля могут быть сопротивлением 50-70 Ом, (примерно равное сопротивлению 50М)
    соответственно термосопротивление типа 50М, 100М, Pt100 и другие, использовать можно только по 3 - проводной схеме. И то надо проверять правильность показаний, провода имеют не больше 2 Ом на 50-70 метрах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2025 в 14:47.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    gerus.alexey@mail.ru
    Провод РКГМ, температура эксплуатации до 180*С. Всяко дешевле никелевых жарких. В природе существуют мелкие сечения 0.5-1мм кв. Для стационарной прокладки.
    Провод МГТФ, температура до 220*С, сверхгибкий. Применяется в датчиках Овен ДТС.
    Я из такого провода делал подводку динамиков, взамен поврежденной штатной, работало годами. Это о надежности. Из минусов - трудности со снятием изоляции. Но в этом случае может хорошо помочь детский выжигатель по дереву (на основе нихромовой проволочки).
    По поводу двухпроводной схемы ТС - её не рекомендуют при длине более 2 метров.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.09.2025 в 16:43.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    детский выжигатель по дереву (на основе нихромовой проволочки).
    вот и пригодился)) я так понимаю лежал он себе на пыльной полке, забытый временем - о опа)))

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    На токовый сигнал(4-20мА) сопротивление проводов в принципе не должны влиять, если не превышено максимально допустимое значение сопротивления!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Подключение ПВТ110 - 5и жильным кабелем.
    от Лосев Олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 08:20
  2. Подключение датчиков 4-20мА к приборам типа ТРМ
    от Traveller в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 17:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 15:05
  4. Подключение к ТРМ138 токовых датчиков 4-20ма
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 16:51
  5. настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    от swerder в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •