Термокомпенсационные кабели потому и компенсационные, что вносят свои 17 копеек в сигнал.
А почему бы не использовать жаропрочные провода, которые применяются для ТЭНов? Есть никелевые провода в стеклотканевой изоляции. Температура эксплуатации до 550*С. Надо только поискать минимального сечения, 0.75 кв.мм. я точно встречал. С токовыми датчиками проблем быть не должно, а ТС могут, т.к. сопротивление никеля выше, чем у меди. Однако 3\4-проводная схема подключения должна скомпенсировать сопротивление проводов.
Можно не всю трассу от датчика до прибора тянуть "жарким" проводом. Вывести из горячей зоны жарким проводом на колодку, а оттуда уже обычной медью до прибора.
Насколько высока температура окружающей среды?