Тема: Работа входов "K1 PDS" и "K2 PDS" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    отлично. это вы цитируете классификацию помещений. Но классификация помещений не является документом, обязывающих вас что-то делать.
    это бла бла бла из серии "если идёт дождь, то лучший способ защиты это зонт", а не руководящее указание.
    итак, каким образом и в каком документе появляется вдруг причинно-следственная связь между классом помещения и напряжением цепей управления?
    Как я понял, реализация на 24 В невозможна?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СУХОЙ КОНТАКТ.JPG 
Просмотров:	23 
Размер:	26.9 Кб 
ID:	85545  

  2. #22

    По умолчанию

    ЁШКИНА КОШКА!
    Тебе же сказали, КАК - РАЗВЯЖИ СИГНАЛЫ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ!
    Нет, вот ты начинаешь мутить!! )))
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    ЁШКИНА КОШКА!
    Тебе же сказали, КАК - РАЗВЯЖИ СИГНАЛЫ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ!
    Нет, вот ты начинаешь мутить!! )))
    Да, были такие времена, сначала купи факс на 110 В, а потом включи его через трансформатор

  4. #24

    По умолчанию

    Не согласен. В данном случае ты же знал, ЧТО ты покупаешь перед покупкой.
    А раз знал - то купил.
    И, если задача не стандартная - то я сказал, как её решить.
    Можно решать
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Не согласен. В данном случае ты же знал, ЧТО ты покупаешь перед покупкой.
    А раз знал - то купил.
    И, если задача не стандартная - то я сказал, как её решить.
    Можно решать
    А есть выбор, что можно поставить вместо ECL Comfort 310?

  6. #26

    По умолчанию

    9528535689, мне кажется, что имеется модель ТРМ1032 на 24 В (не путать с ТРМ1032М). У неё собственное электропитание ~230 В, но датчики по =24 В.
    Нужно только посмотреть применимость к конкретной задаче - т.к. ТРМ1032М не просто так букву добавили.

    Работал с ТРМ1032, замечаний не было, кроме того, что для 4 приборов требовалось 4 датчика уличной температуры, но производители хотели исправить это, выделив один прибор и раздавая температуру другим по Modbus, не знаю, как это сейчас...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 9528535689 Посмотреть сообщение
    А есть выбор, что можно поставить вместо ECL Comfort 310?
    Как вариант, использовать ТРМ1032, где питание дискретных входов может быть 24 В постоянного тока.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    9528535689, мне кажется, что имеется модель ТРМ1032 на 24 В (не путать с ТРМ1032М). У неё собственное электропитание ~230 В, но датчики по =24 В.
    Нужно только посмотреть применимость к конкретной задаче - т.к. ТРМ1032М не просто так букву добавили.

    Работал с ТРМ1032, замечаний не было, кроме того, что для 4 приборов требовалось 4 датчика уличной температуры, но производители хотели исправить это, выделив один прибор и раздавая температуру другим по Modbus, не знаю, как это сейчас...
    Сейчас это так и работает в ТРМ1032М. Контроллеры работают в связке до 5 штук, получая информацию по одному датчику наружки.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от marieccccc Посмотреть сообщение
    Сейчас это так и работает в ТРМ1032М. Контроллеры работают в связке до 5 штук, получая информацию по одному датчику наружки.
    Но только на 220 В

  10. #30

    По умолчанию

    перестаньте рефлексировать на 220в.
    вам давали подсказку - почему при таких страшных страшных слов про повшенную влажность бла бла бла насосы продолжают работать на 220 и 380 В в тех же самых ИТП и никто не боится никаких поражений?
    но вы не поняли

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа входов "Старт/Стоп" и "Зима/Лето" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    от itor в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 09:20
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •