Стояли САУ-У и достаточно было просто замкнуть контакты, сейчас вместо САУ-У ставим ТРМ1032М и на реле перепада давления приходиться подавать 220 В
Добрый день.
Замечание верное. В нашей версии прибора входы DI «сетевые» (230 В), поэтому могу предложить сделать так:
— ПДС включаем в цепь 24В DC (SELV/PELV) — в поле остаётся безопасное напряжение.
— Этими 24 В управляем промежуточным реле в шкафу, а его контактом внутри шкафа подаём 230 В на DI.
— По элементам: 2 реле, катушка 24 В DC, 1 перекидной контакт, 250 В~/6 А (лучше исполнение для микротоков).
Из нашего ассортимента подойдет Meyertec MSN-103.D
Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
e-mail: a.alekseev@owen.ru
Хотелось бы понижать опасность поражения электрическим током, а не повышать. Уже и привода для клапанов есть на 24 В и на тебе, контроллер в исполнении только на 220 В.
защита от поражения электрическим током достигается за счёт других мероприятий и технических решений. Входа контроллера и привода клапанов к этому не имеют никакого отношения. Насос у вас всё равно работает не от 24В и ничего, как-то не видно обгорелых трупов около него
как думаете, почему?
А насос относится к КИПиА или силовому оборудованию. Такими темпами и контроллеры будут делать трёхфазными на 380 В. Желательно, чтобы это были и разные шкафы.
"Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землёй, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой."
В соответствие с ГОСТ 12.1.009 -76 малым называется номинальное напряжение
не более 50 В переменного и не более 110 В постоянного тока.
Применение малого напряжения является эффективным способом защиты.
Какие мероприятия и технические решения Вы предлагаете?
Статистика электротравматизма
Известно, что в среднем электротравмы составляют 3% от общего числа травм,
12-13% - смертельные электротравмы от общего числа смертельных случаев. Это много, если учитывать высокий уровень травматизма в стране.
Принято исчислять электротравматизм в расчёте на 1 млн. жителей. У нас этот
показатель составляет 8,8 смертельных электротравм на 1 млн. жителей страны в год
(в передовых промышленно развитых странах - не более 3).
К наиболее неблагополучным отраслям относятся: лёгкая промышленность, где электротравматизм составляет 17% от числа смертельных несчастных случаев, электротехническая промышленность -14, химическая- 13, строительство, сельское хозяйство - по 40%, наш пресловутый быт - примерно 40%. В Москве от электрического тока погибает около 40 человек в год, а в Московской области в среднем 100 человек.
Последний раз редактировалось 9528535689; 02.09.2025 в 15:57.
отлично. это вы цитируете классификацию помещений. Но классификация помещений не является документом, обязывающих вас чтото делать."Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
это бла бла бла из серии "если идёт дождь, то лучший способ защиты это зонт", а не руководящее указание.Применение малого напряжения является эффективным способом защиты.
итак, каким образом и в каком документе появляется вдруг причинно-следственная связь между классом помещения и напряжением цепей управления?