  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Я не понял. Вы тест проводили на связке ПР205 - ПР100? Но это же RS-485. А модули у вас по Ethernet опрашиваются - там, насколько я помню 4 потока и скорости совсем другие
    А еще, модуль с аналоговыми входами эти самые входа опрашивает со скорость не менее 0,5 секунды каждый. Так что...

    Безымянный.png
    Пр103 если быть точнее, ethernet. Связку использовал для тестирования работы алгоритма в реальных условиях, а не только в симуляции, которая может вести себя по разному (ну может годами раньше было так), и параллельно заметил такую особенность в задержке. Пр103 висело как 7 слэйв устройство по одному регистру принимающее и в другой свой регистр записывающее ответ. Пр205 считывал разницу во времени в записи и считывании с этих регистров в роли мастера. В данный момент не имею возможности покрутить её в руках для дальнейших экспериментов. Может ли помочь увеличить период опроса устройства аналогового ввода, для уменьшения задержки считывания дискретных, пусть даже незначительной?
    Да и хотелось бы узнать приемлемые параметры опроса под мои задачи.
    Последний раз редактировалось Director; 19.08.2025 в 21:59.

Похожие темы

  1. Два мастера Modbus на одном PLC
    от Igor_Pavlov в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 17:52
  2. Системное время в режиме эмуляции ПР205
    от CEBKACooler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2024, 13:06
  3. СМИ2 в режиме мастера
    от opozit в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 16:00
  4. [ИП320] В режиме мастера, 1 регистр
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:39
  5. СП270 в режиме мастера
    от Ван Чу в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 00:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •