  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Небольшой эксперимент. Датчик Pt100 подключил сначала к ПР200, потом к ПРМ-3 по двухпроводной схеме и по трехпроводной схеме.
    Длина кабеля 20 м, сечение 0,75.
    В первом случае погрешность 13 градусов,
    по 2-проводной всего 3, но при изменении длины кабеля, может дойти и до 10 градусов.
    Проверял на 50 метрах, разницу между 2-х и 3-х проводной, погрешность была 8 градусов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.08.2025 в 10:45.