Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
1. Настроить этот вход:
- аналоговый режим - кажется перемычками под корпусом - смотрите инструкцию
- измерение сопротивлений
https://docs.owen.ru/product/pr200/8...2#topic-105624

2. заменить датчик на Pt1000, иначе по 2-проводной схеме измерения погрешность температуры будет составлять около 10 гр.C и непредсказуемо колебаться при изменении температуры проводов (это не предположение, а горький опыт)
Спасибо! Завелся, температура ровно на 10гр выше чем на токовом. Это особенность двухпроводной схемы подключения или ПР200? Интересно просто тогда для каких целей может применяться pt100