Справедливости ради, это особенность не прибора, а способа измерения (2-проводная схема).
На практике довелось за шабашниками завершать (ну как завершать - полностью все без исключения приборы настраивать) в водогрейной котельной с теплопунктом.
В памяти осталось непонятное решение - датчик уличной температуры 50М имел 2 винта для подключения, 3-проводный кабель подключался всего 2-проводами к датчику, а на клеммах ТРМ32 была необходимая перемычка. Т.е. техническая возможность правильного подключения существовала, но шабашник подключил так. Показания температуры от этого датчика менялись от открытия двери/окна, лучей солнца на кабельканале - достаточно быстро, хотя и не скакали. Попытки исправить погрешность коррекцией в ТРМ32 не приводили к успеху. Решилось - подключением по 3-проводной схеме (повторюсь - готовность к этому существовала).
Также, работал с контроллерами МЗТА (КОНТАР), которые позволяют подключать Pt100 и по 2 и по 3 проводным схемам. Измерялась температура в печи (технологической линии) жарки семечек - т.е. рабочая температура была стабилизирована нагревателем от другой системы автоматики. Температура только измерялась, мер воздействия на неё не было.
Пока не переделал на 3-проводную схему - показания температуры плавали с большой погрешностью (порядка 5-10 градусов). Это при том, что измерялась она в почти неизменной "рабочей точке".
После исправления проектной ошибки - показания стали адекватными, с точностями в доли градуса.
Ниша ПР - очень бюджетная автоматизация с экономией даже на одном проводе в кабеле, соответственно и производитель идёт навстречу покупателю - выпускает Pt1000 и высокоомные позисторы, упрощает схемотехнику измерительных входов, отказывается от регистрации средства измерения.
Соответственно, нужно использовать подходящие датчики, нормирующие преобразователи, модули ввода (как перечислил Сергей0308).
А все проблемы возникают от того, что порог в "бытовую автоматизацию" очень низкий - 40 лет в школах преподают информатику, народ у нас сообразительный и с руками. Но профильное образование всё же требуется - хотя бы для для подбора датчиков.
Т.е. проблема не в ПР, а в отсутствии знаний для применения. Никого не осуждаю, ни к чему не призываю - это просто моё видение ситуации в этой нише. В других нишах - другие проблемы по другим причинам.
Небольшой эксперимент. Датчик Pt100 подключил сначала к ПР200, потом к ПРМ-3 по двухпроводной схеме и по трехпроводной схеме.
Длина кабеля 20 м, сечение 0,75.
Безымянный.png
В руководстве по эксплуатации обозначено какие типы датчиков поддерживает тот или иной прибор(его входы), так вот для поддержки подобных термосопротивлений(видать многие хотели подружить ПР200 с подобными термосопротивлениями) Овен выпустил специальный модуль расширения для ПР - ПРМ-3:
https://owen.ru/product/prm/specifications
В принципе существуют и другие способы подружить эти приборы, например нормирующие преобразователи:
https://owen.ru/product/npt_1k
https://owen.ru/product/npt
модули аналогового ввода:
https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
Также термосопротивление можно подключить к прибору 2ТРМ0(ранее ТРМ200):
https://owen.ru/product/2trm0
и по сети считывать показания прибора. Одного прибора хватит для двух датчиков, он двухканальный.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2025 в 12:57.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Самое интересное, что на страничке описания ПР200, указано, что он поддерживает Pt100
Безымянный.png