Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68

Тема: ФБ на ST ротация насосов

  1. #51

    По умолчанию

    В принципе - да, сравняется, т.к. при пуске будет приоритет у наименьшей наработки.
    А в ходе длительной работы за счёт "веса" появляется возможность ротации.

    Спасибо.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    В принципе - да, сравняется, т.к. при пуске будет приоритет у наименьшей наработки.
    А в ходе длительной работы за счёт "веса" появляется возможность ротации.

    Спасибо.
    Возможно идея в том, чтобы ротацию выполнять не по суммарной наработке, а по локальной - например, начинающейся с момента последнего включения группы в работу.
    При этом устройства с большой наработкой тоже участвуют в работе, но у них быстрее считается локальная наработка за счёт некоторого коэффициента.
    А коэффициенты наверно можно рассчитывать обратно пропорционально значениям суммарной наработки.

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,048

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    ... с большой наработкой тоже участвуют в работе, но у них быстрее считается локальная наработка за счёт некоторого коэффициента...
    Пожилые же. Устают быстрее
    Отдыхать нужно больше - медленнее считается локальная наработка "отдыха"
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.07.2025 в 00:22.

  4. #54

    По умолчанию

    Спасибо большое всем за помощь, все получилось, вот мой результат, на ST совсем раньше ничего не делал.на 5 насосов с памятью наработки и ротацией.owle

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    Спасибо большое всем за помощь, все получилось, вот мой результат, на ST совсем раньше ничего не делал.на 5 насосов с памятью наработки и ротацией.owle
    У вас ошибка, не соединена переменная Наработка5.
    Константу 1 к Enable можно не подключать, просто в переменной Enable на входе в ФБ, поставить начальное число 1.

  6. #56

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возвращаюсь к вопросу ротации 5-ти насосов с памятью наработки. В ПР-200 установил версию с поста, ссылка,5 насосов ротация.jpg, время ротации для 5-ти насосов установлена на 600 секунд (каждый насос ротируется через 10 минут, так как быстро перегревается, для этого и используется ротация). Но появляется постоянная проблема, при снятии питания с ПР-200 ротация начинается с первого насоса и не происходит смена ротации насоса, первый насос отрабатывает 600 секунд и продолжает работать дальше, ротации не происходит совсем. Проблему со сменой ротации можно решить сбросом времени наработки, и то через раз, всегда есть баг с первым насосом, который работает и не происходит переключение по времени ротации на другие насосы. В результате мои 5 насосов перегревались, не ротировались, пришлось делать костыли в виде температурного контроля для отключения перерабатывающего по времени ротации насоса. Схему прилагаю. Самое интересное, что в симуляторе все работает, а при заливке программы в ПР-200 ротация через раз. Я очень благодарен за помощь с программой ротации на 5 насосов и с памятью наработки, но есть проблема со сменой ротации и как ее сделать гарантированной? Ссылка на мой проект - Основная прога Температура + 5 насосов 1.1 без выбора режимов работы.owle

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возвращаюсь к вопросу ротации 5-ти насосов с памятью наработки. В ПР-200 установил версию с поста, ссылка,5 насосов ротация.jpg, время ротации для 5-ти насосов установлена на 600 секунд (каждый насос ротируется через 10 минут, так как быстро перегревается, для этого и используется ротация). Но появляется постоянная проблема, при снятии питания с ПР-200 ротация начинается с первого насоса и не происходит смена ротации насоса, первый насос отрабатывает 600 секунд и продолжает работать дальше, ротации не происходит совсем. Проблему со сменой ротации можно решить сбросом времени наработки, и то через раз, всегда есть баг с первым насосом, который работает и не происходит переключение по времени ротации на другие насосы. В результате мои 5 насосов перегревались, не ротировались, пришлось делать костыли в виде температурного контроля для отключения перерабатывающего по времени ротации насоса. Схему прилагаю. Самое интересное, что в симуляторе все работает, а при заливке программы в ПР-200 ротация через раз. Я очень благодарен за помощь с программой ротации на 5 насосов и с памятью наработки, но есть проблема со сменой ротации и как ее сделать гарантированной? Ссылка на мой проект - Основная прога Температура + 5 насосов 1.1 без выбора режимов работы.owle
    Не используйте последнюю версию Owen Logic2.11.368, там ST врёт.
    Можно вывести переменную Main (номер текущего насоса) на входы и переключать её через 10 мин снаружи, от 1 до 5.
    Но дело скорее всего не в программе, а в помехах от коммутации насосов.

    Вот исправленная версия, функция Min работает только при включении, далее насосы работают по очереди, версия OWEN Logic2.6.345
    Последняя, с задачей времени и выбором насоса 11
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 17:38.

  8. #58
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возвращаюсь к вопросу ротации 5-ти насосов с памятью наработки. В ПР-200 установил версию с поста, ссылка,5 насосов ротация.jpg, время ротации для 5-ти насосов установлена на 600 секунд (каждый насос ротируется через 10 минут, так как быстро перегревается, для этого и используется ротация). Но появляется постоянная проблема, при снятии питания с ПР-200 ротация начинается с первого насоса и не происходит смена ротации насоса, первый насос отрабатывает 600 секунд и продолжает работать дальше, ротации не происходит совсем. Проблему со сменой ротации можно решить сбросом времени наработки, и то через раз, всегда есть баг с первым насосом, который работает и не происходит переключение по времени ротации на другие насосы. В результате мои 5 насосов перегревались, не ротировались, пришлось делать костыли в виде температурного контроля для отключения перерабатывающего по времени ротации насоса. Схему прилагаю. Самое интересное, что в симуляторе все работает, а при заливке программы в ПР-200 ротация через раз. Я очень благодарен за помощь с программой ротации на 5 насосов и с памятью наработки, но есть проблема со сменой ротации и как ее сделать гарантированной? Ссылка на мой проект - Основная прога Температура + 5 насосов 1.1 без выбора режимов работы.owle
    Так Вы хотите выравнивать наработку или как Вы пишите, ротация каждые 10 минут?
    Если последнее, здесь посмотрите: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возвращаюсь к вопросу ротации 5-ти насосов с памятью наработки. В ПР-200 установил версию с поста, ссылка,5 насосов ротация.jpg, время ротации для 5-ти насосов установлена на 600 секунд (каждый насос ротируется через 10 минут, так как быстро перегревается, для этого и используется ротация). Но появляется постоянная проблема, при снятии питания с ПР-200 ротация начинается с первого насоса и не происходит смена ротации насоса, первый насос отрабатывает 600 секунд и продолжает работать дальше, ротации не происходит совсем. Проблему со сменой ротации можно решить сбросом времени наработки, и то через раз, всегда есть баг с первым насосом, который работает и не происходит переключение по времени ротации на другие насосы. В результате мои 5 насосов перегревались, не ротировались, пришлось делать костыли в виде температурного контроля для отключения перерабатывающего по времени ротации насоса. Схему прилагаю. Самое интересное, что в симуляторе все работает, а при заливке программы в ПР-200 ротация через раз. Я очень благодарен за помощь с программой ротации на 5 насосов и с памятью наработки, но есть проблема со сменой ротации и как ее сделать гарантированной? Ссылка на мой проект - Основная прога Температура + 5 насосов 1.1 без выбора режимов работы.owle
    Скорее всего проблема в том, что включена энергонезависимость всего подряд - там где надо и не надо

  10. #60

    По умолчанию

    народ уже предъявляет претензии, что помощь какую им оказали на форуме, работает не так как им хочется
    скоро будут требовать гарантийный срок и возврат средств за упущенную выгоду
    самим подумать - религия не позволяет вероятно

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14