Добрый день,
в "Мх210 Конфигурация" - "Период интегрирования мощности" можно установить 1 час, затем раз в час считывать "Профиль полной мощности" в переменных модуля по каждой фазе.
Далее с этой переменной уже как-то работать. За отсутствием бюджета мне пришлось делать архив и таблицу за несколько месяцев в самом ПЛК, с Persistant-переменными.
Пришлось повозиться пару недель, в итоге получилось сделать архив за 3 месяца с 15 модулей МЭ210-701![]()