Практически всегда дискретные и аналоговые сигналы питаются от гальванически развязанных внутренних источников. Дискретные "земли" часто обозначаются COM или DCM, аналоговые GND. Объединять их как правило можно.С +24v и AI2 как я понял внутренней связи нет
Если опасаетесь влияния на другие аналоговые каналы, питайте датчик от внешнего БП.
Зависит от применения. В некоторых случаях, например на локальных машинках, такое вполне себе работает, и Перун не возмущается. Да, если трассы по стопицот метров, то всяко пользовать раздельно.не гневайте Перуна
Если ваш объект в сельской местности, питается от воздушки, не имеет полноценного заземления и системы уравнивания потенциалов, нет защиты от импульсных перенапряжений на вводе, никакие внешние блоки питания вас не спасут. А если со всем вышеперечисленным порядок, то и от внутреннего будет исправно служить долго и счастливо.
Да, да... Именно такие условия! Только молния бьет не только в входную сеть, но и в коммуникации (например башня, трубы и т.д.). А там стоят датчики, по проводам которых разряд распространяется и бьет во входным каналам частотника, где каким-то "умником" заведен провод на внутренний источник +24В (а шоб дешевле вышло, а навара больше!). Частотник плохо защищен, от слова "совсем". Приходиться аналоговый вход защищать низковольтным TVS-диодом, а внешний блок питания брать самый простой и дешовый - транс-выпрямитель-фильтр, чтобы легче и дешевле было заменить. Так то!
Это вряд ли. На скважинном насосе менял частотник после грозы, выбило аналоговый вход. 24 вольта остались живы. После проведения работ по заземлению и уравниванию потенциалов уже лет восемь работает.
Правда, частотник в другом месте использовали, где второй аналоговый вход не требовался.