Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Если ваш объект в сельской местности, питается от воздушки, не имеет полноценного заземления и системы уравнивания потенциалов, нет защиты от импульсных перенапряжений на вводе, никакие внешние блоки питания вас не спасут. А если со всем вышеперечисленным порядок, то и от внутреннего будет исправно служить долго и счастливо.
Да, да... Именно такие условия! Только молния бьет не только в входную сеть, но и в коммуникации (например башня, трубы и т.д.). А там стоят датчики, по проводам которых разряд распространяется и бьет во входным каналам частотника, где каким-то "умником" заведен провод на внутренний источник +24В (а шоб дешевле вышло, а навара больше!). Частотник плохо защищен, от слова "совсем". Приходиться аналоговый вход защищать низковольтным TVS-диодом, а внешний блок питания брать самый простой и дешовый - транс-выпрямитель-фильтр, чтобы легче и дешевле было заменить. Так то!