Тема: ПЕ210 + ПВТ100 - ошибка 255

  1. #1

    По умолчанию ПЕ210 + ПВТ100 - ошибка 255

    Купил ПЕ210 2 дня назад. Подключил к нему очень старый ПВТ100 (2019 - 2020 года выпуска где то). Завел в облаке (базовый функционал). Постоянно идет ошибка 255 - т.е. нет обмена по RS-485 явно. Причем этот ПВТ через АС4 прекрасно подключается с теми же параметрами к ПК и все передает.
    На лампочках ПЕ210 видно, что обмен якобы по RS-485 идет и с облаком идет, в облаке обновления идут.
    Собственно и вопрос - как то я не то делаю, можно ли как то продиагностировать обмен? Или же это явно неисправность и отправлять шлюз на ремонт?

    P.S. Я тут совсем новичок, не взыщите )))

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    Между ПЕ и ПВТ можете посмотреть обмен, используя программы прослушки. Потребуется преобразователь в RS485. Ну подыскать подходящую программу.

  3. #3

    По умолчанию

    АС4 ОВЕН подойдет?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    Подойдет. Тут больше задача выбора ПО, которое умеет прослушивать порт. и подключить его на линию 485 между ПЕ и ПВТ. Раз лампочки обмена моргают, то какие-то попытки есть. А там может неправильно настроен адрес, и т.д.

  5. #5

    По умолчанию

    Да вроде все там нормально настроено. С те ми же параметрами он через АС4 к SCADA цепляется и передает нормально....Что и настораживает по поводу "здоровья" порта на ПЕ210

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    Адресация в облаке насколько помню задается в hex, проверьте по документации.
    Дальше, как именно адресует само облако регистр? надо ли прибавлять 1 или нет к адресу?

    з.ы. не пользуюсь облаком, по этому стать на линию и посмотреть, потом проверить в парсере Modbus лишним никогда не будет.

    Ненавижу устройства, у которых нет возможности посмотреть обмен. Вот кто мешал добавить в ПЕ и прочее примитивный web с отображением обмена ? возможностью нажать на паузу и скачать?
    расслабляет RapidScada в этом вопросе

  7. #7

    По умолчанию

    Ага, с Rapd SCADA дружим ))) Она этот ПВТ с теми же параметрами на раз читает ))
    Собственно это я тут в OwenCloud новичок, так то уже не один десяток лет в автоматике....
    Попробую в техподдержку по ПЕ написать тоже что и здесь

    Спасибо!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    да я по нику вижу, что дружите

  9. #9

    По умолчанию

    Вот такую прогу техподдержка предложила для сниффера:
    https://github.com/gthvidsten/open-s...nitor/releases

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    Может быть, я не пробовал.
    https://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/download.htm - триала достаточно должно быть, там есть режим прослушки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЕ210 + ТРМ32 и ошибка 255
    от Rybnov в разделе ПЕ210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 09:35
  2. Обновление ПЕ210
    от DKE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 17:37
  3. ПВТ100
    от Garr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 14:16
  4. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  5. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •