Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Проверять надо не только ПО и прошивку, но и блоки питания и наличие помех по сети и питанию.
Простейшие примеры,
1) БП от Овен может тупо выключаться при увеличении (изменении) нагрузки, проблемы обеспечены.
Проверка заменой БП, не Овен. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
2) При наличии частотников, помехи обеспечены, требуется проведение ряда мероприятий, резисторы 120 Ом, экраны, заземления, разведения силовой и измерительной сети.
Все равно одни странности с ПР 103.
У меня ПР200 с частотниками в одном шкафу до 30кВт по 2 шт. стоят и хоть бы хны. А тут в шкафу и серьезных то нагрузок нет, не то что частотников. В общем....