Показано с 1 по 10 из 142

Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Странно, не то слово.
    Получил с ремонта ПР103, залил проект, используемый на проблемном ПР, собрал схему для эмитации рабочего процесса, вот уже неделю наблюдаю за его работой, пока проблем нет. Но на другом тоже сначала проблем небыло, буду наблюдать.
    Вот и мы, сняли 5 мая из четырех два и отдали официалам на проверку, две сборки оставили в работе чтоб не останавливать производство, к слову они тоже вылетали, при этом одну сделали на обновлении 1.11.00, другую на февральской (первоначальной версии проекта), пользовательское ПО никак не менялось. Физически из схемы: с БП ушло два блока, так же с коммутатора и шин RS485. Так вот, с 5 мая аж боюсь сглазить, вылетов больше не было. Получили с диагностики числа 25 мая блоки, установили, ну думаем щас начнется... Но нет, по сей день пока все ровно.
    Поэтому вторую пару пока не отправляли на диагностику.
    Вот такие странности.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 12.06.2025 в 10:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Вот и мы, сняли 5 мая из четырех два и отдали официалам на проверку, две сборки оставили в работе чтоб не останавливать производство, к слову они тоже вылетали, при этом одну сделали на обновлении 1.11.00, другую на февральской (первоначальной версии проекта), пользовательское ПО никак не менялось. Физически из схемы: с БП ушло два блока, так же с коммутатора и шин RS485. Так вот, с 5 мая аж боюсь сглазить, вылетов больше не было. Получили с диагностики числа 25 мая блоки, установили, ну думаем щас начнется... Но нет, по сей день пока все ровно.
    Поэтому вторую пару пока не отправляли на диагностику.
    Вот такие странности.
    Проверять надо не только ПО и прошивку, но и блоки питания и наличие помех по сети и питанию.
    Простейшие примеры,
    1) БП от Овен может тупо выключаться при увеличении (изменении) нагрузки, проблемы обеспечены.
    Проверка заменой БП, не Овен. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
    2) При наличии частотников, помехи обеспечены, требуется проведение ряда мероприятий, резисторы 120 Ом, экраны, заземления, разведения силовой и измерительной сети.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 15:51.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверять надо не только ПО и прошивку, но и блоки питания и наличие помех по сети и питанию.
    Простейшие примеры,
    1) БП от Овен может тупо выключаться при увеличении (изменении) нагрузки, проблемы обеспечены.
    Проверка заменой БП, не Овен. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
    2) При наличии частотников, помехи обеспечены, требуется проведение ряда мероприятий, резисторы 120 Ом, экраны, заземления, разведения силовой и измерительной сети.
    Все равно одни странности с ПР 103.
    У меня ПР200 с частотниками в одном шкафу до 30кВт по 2 шт. стоят и хоть бы хны. А тут в шкафу и серьезных то нагрузок нет, не то что частотников. В общем....

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверять надо не только ПО и прошивку, но и блоки питания и наличие помех по сети и питанию.
    Простейшие примеры,
    1) БП от Овен может тупо выключаться при увеличении (изменении) нагрузки, проблемы обеспечены.
    Проверка заменой БП, не Овен. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
    2) При наличии частотников, помехи обеспечены, требуется проведение ряда мероприятий, резисторы 120 Ом, экраны, заземления, разведения силовой и измерительной сети.
    БП от Овен не использую в принципе, т.к. был печальный опыт. Использую в основном Омрон или аналогичные.
    Частотники в схеме отсутствуют, ВЧ помехи давать просто нечему.
    Датчики и исполнительные, подключены экранированными кабелями.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    БП от Овен не использую в принципе, т.к. был печальный опыт. Использую в основном Омрон или аналогичные.
    Частотники в схеме отсутствуют, ВЧ помехи давать просто нечему.
    Датчики и исполнительные, подключены экранированными кабелями.
    Техподдержка Овен что говорит ?

Похожие темы

  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •