Это осталось настроить сетевые параметры ПР-200?
И оставить как есть Ваш вариант проекта, со всеми переменными, которые я добавил, правильно я понимаю?
Состояния входов отображаются на экране?
Состояния входов можно прочитать по сети?
Больше ничего не требуется?
Если да, то можете оставить мой вариант
На экране всё отлично отображается, я не знаю как опросить её по сети, если у Вас есть время-можете мне хотябы обобщённо это объяснить?
Опрос будет вести С2000- Ehternet/RS-485.
Для этого есть обучающие видео https://rutube.ru/video/12959db57efc...3dd89b270d350/
Разница только, если ПР200 слейв, то адреса у неё начинаются с 512
Адрес 512 это вместо 70 адреса на видео?
Обобщенно.
Настраиваете конвертер чтобы со стороны RS485 совпадало с ПРкой, а на стороне Ethernet с вашей сетью. На компьютер ставите программку OPC-сервер, например, эту https://owen.ru/product/opc_server_insat. Настраиваете там подключение (вам нужен будет Modbus over TCP). Прописываете в программке ID вашего приборчика и номер регистра. И пробуете
Спасибо большое за информацию!
Смотрим другое видео ПР200 слейв, настраиваем сеть. https://rutube.ru/video/8afc6ff35b12...f0e72c2562b26/
Слейв адрес ПР по умолчанию 16 , первый регистр слейва-адрес 512.