Показано с 1 по 10 из 11

Тема: отключение неиспользуемых ModBus устройств

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!

    Походу опять накосячил где-то. Есть панель, СП310-Р, есть два китайских Modbus устройства одной фирмы. Повесил их на plc порт, одному дал адрес 10 а другому 30. Больше на этой линии ничего нет. 9600-N-8-1. Устройства видятся панелью, регистры нормально откуда надо читаются и куда надо пишутся, функции свои железяки выполняют исправно. Красота одним словом. Но захотел предусмотреть возможность отключения опроса на неиспользуемом устройстве, поскольку если просто отключить, то панель начинает безбожно тормозить. Записал в PFW130 волшебное число 300 из инструкции, и рассчитал, что первый китаец с номером 10 будет иметь управляющий бит PFW316.10, а его коллега с номером 30 - бит PFW317.14. Написал кнопки. Теперь можно отключить устройство с номером 30, выключить на нем питание и все будет как и должно. А вот если отключить устройство с номером 10, то пропадает связь с обоими устройствами. Как так может быть?
    Где то ошибка, каждый бит должен работать только на 1 слейв.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Где то ошибка, каждый бит должен работать только на 1 слейв.
    Там нулевой бит в первом регистре каждой группы не задействован, расчет вроде точно по примеру из инструкции. И потом оно ведь отключает нужное устройство, просто в одном случае этим ограничивается, а в другом - и второе прихватывает.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Там нулевой бит в первом регистре каждой группы не задействован, расчет вроде точно по примеру из инструкции. И потом оно ведь отключает нужное устройство, просто в одном случае этим ограничивается, а в другом - и второе прихватывает.
    Посмотрите тут, всё ли правильно настроили https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855
    Или выкладывайте проект

Похожие темы

  1. Отключение опроса одного из slave modbus rtu
    от Sergey_Tr в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 20:03
  2. Отключение чтения устройств из скады
    от Андрей_Б. в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 22:21
  3. Modbus master количество устройств
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 16:50
  4. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •