Показано с 1 по 10 из 142

Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Блок питания заменил, вернее поставил чисто на питание ПРки Омроновский S8VK-C, пару дней отработало стабильно, на третий день завис, при чем завис дважды за рабочую смену. Есть в работе ПР100, работают сутками не один год. А тут купили оборудование и решили его модернизировать, изначально хотел ПЛК200 (так как знал что аппетиты по автоматизации будут расти) но руководство заскромничало в финансировании, в принципе ПР103 более чем за глаза при текущих потребностях, да исама железка интересная но вот этот глюк портит всю картину.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2024
    Адрес
    Бронницы
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Проблема вижу глобальная
    Приобрел ПР103-24.1610.06.2.0 нужен был прибор с быстрым входом для энкодера
    Эксплуатация менее недели и начались вылеты программы далее как и и у многих в этой ветке лечится только перезаливкой программы
    Связался с тех_поддержкой пособолезновали ... вези говорят в сервисный центр
    По итогу оборудование работает нон_стоп .... снять и отдать на долгий промежуток в ремонт нет возможности
    Подменный прибор (на время ремонта, выяснения причины) в фирме дать не могут !!!! (солидно)
    Пришлось покупать еще одну ПР

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от usatyi Посмотреть сообщение
    Пришлось покупать еще одну ПР
    Получается вместо одной ПРки завод продал две ПРки.
    Менеджер направления "программируемые реле" отчитался об удвоении продаж. С - смекалочка!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от usatyi Посмотреть сообщение
    Подменный прибор (на время ремонта, выяснения причины) в фирме дать не могут !!!! (солидно)
    А почему должны давать?
    Цитата Сообщение от usatyi Посмотреть сообщение
    Пришлось покупать еще одну ПР
    И правильно! Потому что, если производство НонСтоп - то нужно уметь не просто "программировать", а учитывать вероятность отказов и иметь всегда +1-2 прибора в запасе. Вот за тебя жизнь это и решила.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2024
    Адрес
    Бронницы
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А почему должны давать?
    И правильно! Потому что, если производство НонСтоп - то нужно уметь не просто "программировать", а учитывать вероятность отказов и иметь всегда +1-2 прибора в запасе. Вот за тебя жизнь это и решила.
    А почему бы и нет. Приезжаю в автосервис на ремонт авто и мне взамен ремонтируемой дают подменную (не бесплатно) но как вариант могли поступать также, ситуации разные бывают.

    Согласен про подменные блоки, правда Ваша, но если бы подменный фонд был , клиентоориентированность фирмы была бы на много уровней выше
    Никогда еще не попадал с ПР в такую ситуацию сделано несколько проектов и они на протяжении долгого срока работают без проблем.
    Последний раз редактировалось usatyi; 28.05.2025 в 09:09.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valerysergeevih Посмотреть сообщение
    Блок питания заменил, вернее поставил чисто на питание ПРки Омроновский S8VK-C, пару дней отработало стабильно, на третий день завис, при чем завис дважды за рабочую смену. Есть в работе ПР100, работают сутками не один год. А тут купили оборудование и решили его модернизировать, изначально хотел ПЛК200 (так как знал что аппетиты по автоматизации будут расти) но руководство заскромничало в финансировании, в принципе ПР103 более чем за глаза при текущих потребностях, да исама железка интересная но вот этот глюк портит всю картину.
    У меня такая проблема была с прошивкой 8.1, с завода, на 10 и 11 прошивке всё нормально. Какая у вас?

Похожие темы

  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •