Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 142

Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

  1. #31

    По умолчанию

    Вчера сняли блок питания БП30А-24 и принесли мне для определения причины. Вскрыл, замерил емкость электролитов по питанию все в норме как по сетевому так и по вторичным цепям. НО к моему удивлению ОВЕН ЛИБО повёрнутые от горе ума либо не знаю кто им проектирует эту туфту. По высоковольтной цепи накачки ИТ, поставили усилитель тока реактива, и любой всплеск реактивного тока от нагрузки любой катушки происходит повышение напряжения. Коротнул дроссель после диодного моста по входу и наступила стабильная работа. Очередной раз доказывает что могут делать но делают все на зло народу. 10 видов блоков питания это нормально?

  2. #32

    По умолчанию

    Понятно, что мощность БП маленькая, но Вы не задумывались, что этот дроссель с целью уменьшения Кг по входу?

  3. #33

    По умолчанию

    Мощность маленькая? Для одной то Пр103.
    Последний раз редактировалось Адрей; 14.05.2025 в 04:37.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Понятно, что мощность БП маленькая, но Вы не задумывались, что этот дроссель с целью уменьшения Кг по входу?
    У ПР103 8Вт заявленное максимальное потребление. Проверял на лабораторном БП, это заявление еще и с небольшим запасом. Так что БП30А-24 более чем достаточно!
    Теперь про своих тараканов.
    У меня БП60А-24 питает 4 ПР103 и 3 ПРМ 24.2. Это 44Вт максимальное потребление, согласно паспортным данным. Сейчас два ПР103 отданы официалам по причинам описанным в постах выше. Сняты 5 мая.
    Так вот, оставшиеся две сборки работают с этого дня без сбоев, при чем специально одну сборку сделали на последнем обновлении ПО, другую на ПО действующим в феврале.
    Что происходит не понятно. Неужели такие серьезные проблемы связаны с питанием? Но это тоже не есть "гуд".
    Ждем что офицалы скажут. Обещали через две недели ответ.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    У ПР103 8Вт заявленное максимальное потребление. Проверял на лабораторном БП, это заявление еще и с небольшим запасом. Так что БП30А-24 более чем достаточно!
    Теперь про своих тараканов.
    У меня БП60А-24 питает 4 ПР103 и 3 ПРМ 24.2. Это 44Вт максимальное потребление, согласно паспортным данным. Сейчас два ПР103 отданы официалам по причинам описанным в постах выше. Сняты 5 мая.
    Так вот, оставшиеся две сборки работают с этого дня без сбоев, при чем специально одну сборку сделали на последнем обновлении ПО, другую на ПО действующим в феврале.
    Что происходит не понятно. Неужели такие серьезные проблемы связаны с питанием? Но это тоже не есть "гуд".
    Ждем что офицалы скажут. Обещали через две недели ответ.
    А вы даже питание +24 В не удосужились проверить? Мультиметром и при сомнениях осциллографом. Заменой БП на другой.
    По питанию ~220 В ещё и фильтр не помешал бы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.05.2025 в 18:06.

  6. #36

    По умолчанию

    всё зависит и от того, что на входе.
    и все эти импульсные блоки питания свои номиналы показывают не при 100% нагрузке, в лучшем случае - половина.
    Вот убрали 16 ватт грубо и нагрузка стала 28 - менее 50% - и всё стало работать нормально

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вы даже питание +24 В не удосужились проверить? Мультиметром и при сомнениях осциллографом. Заменой БП на другой.
    По питанию ~220 В ещё и фильтр не помешал бы.
    БП60А-24 и есть подмена, все новое из коробки. До этого на каждую сборку стояли БП30А-24.
    Ловить осциллографом помехи. Зачем??? После подмены и так понятно что проблема в самих ПР.
    Ну согласитесь, такое устройство должно быть очень хорошо защищено от помех! Иначе это не пром. оборудование, а конструктор для начинающего автоматчика, от которого качества не требуется.
    По 220В стоит онлин ИБП, в нем понятное дело все есть.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 14.05.2025 в 22:05.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    всё зависит и от того, что на входе.
    и все эти импульсные блоки питания свои номиналы показывают не при 100% нагрузке, в лучшем случае - половина.
    Вот убрали 16 ватт грубо и нагрузка стала 28 - менее 50% - и всё стало работать нормально
    Допустим из за нехватки питания происходит подвис или еще какие сбои, это как бы можно понять. Но когда контролер улетает в глубокий аут и запускается только переустановкой ПО, это уже неприемлемо для пром. оборудования!
    Да и весь мозг питается мизерным напряжением, т.е. используется DC/DC преобразователь который в своем арсенале имеет как стабилизацию так и фильтры сглаживания. Так что тут не понятно. На сколько должна быть просадка, чтобы за DC/DC преобразователем просело ниже 5В, если память не изменяет именно такое питающее напряжение самой электроники, а процессора еще меньше.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 14.05.2025 в 22:33.

  9. #39

    По умолчанию

    Но когда контролер улетает в глубокий аут и запускается только переустановкой ПО, это уже неприемлемо для пром. оборудования!
    ну овен это не промоборудование, как бы это овену или кому-то не хотелось
    возросшее число глюков более чем уверен вызвано проблемами с доступом к качественным комплектующим из-за санкций
    в результате приходится работать с "третьим сортом", отсюда и вылезает и блоки питания которые не тянут, и зависающие миркухи памяти и прочей внутрянки

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну овен это не промоборудование, как бы это овену или кому-то не хотелось
    возросшее число глюков более чем уверен вызвано проблемами с доступом к качественным комплектующим из-за санкций
    в результате приходится работать с "третьим сортом", отсюда и вылезает и блоки питания которые не тянут, и зависающие миркухи памяти и прочей внутрянки
    Это понятно. Только что делать? На рынке в основном китай с приблизительно таким же качеством.

Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •