Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ШИМ для управления затвором

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. шаровый кран имеет всего 30% рабочего диапазона, дальнейшее открытие крана не приводит к изменению потока. т.е. выбор для регулирования неудачный
    2. минимальное время импульса для работы реле 200 мс или около того, в практике был случай необходимости увеличения минимального импульса до 500 мс

    Но самое главное - шаровый кран вместо регулирующего клапана.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Расскажите потом, как долго проработали релюшки в МУ?
    На одном объекте уже 7 лет работают. На память, минимальный импульс там как раз 100 мс стоит.
    И да, я понял к чему ваше замечание, но у Овна нет, к сожалению, модуля на 32 выхода на транзисторах.
    И стал замечать, что качество производства у них сейчас хуже. Релюшки и без видимых причин вылетают.

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    1. шаровый кран имеет всего 30% рабочего диапазона, дальнейшее открытие крана не приводит к изменению потока. т.е. выбор для регулирования неудачный
    2. минимальное время импульса для работы реле 200 мс или около того, в практике был случай необходимости увеличения минимального импульса до 500 мс

    Но самое главное - шаровый кран вместо регулирующего клапана.
    Из вашего ответа понял, что даже на 100 мс рассчитывать не придётся. Спасибо!
    Неудачным выбором считаю не шаровый кран, а короткое время поворота для регулирования.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    1. шаровый кран имеет всего 30% рабочего диапазона, дальнейшее открытие крана не приводит к изменению потока. т.е. выбор для регулирования неудачный
    2. минимальное время импульса для работы реле 200 мс или около того, в практике был случай необходимости увеличения минимального импульса до 500 мс

    Но самое главное - шаровый кран вместо регулирующего клапана.
    На самом деле есть и регулирующие шаровые краны (с фигурным отверстием в шаре)

Похожие темы

  1. ПЛК для управления по положению
    от starmos в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2025, 10:30
  2. Пульт управления
    от jakuchma в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 21:29
  3. щит управления котлом
    от alex249 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.04.2018, 20:27
  4. Управления задвижками
    от RZH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:46
  5. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •