Цитата Сообщение от vad1kk Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги! Появилась необходимость заменить шаговый искатель в схеме управления программой работы компрессора, с помощью него реализуется одна из функций "продувка 4-х ступеней компрессора". Данная функция циклично и последовательно с определенным интервалом времени (в моем примере 1 с) по одному включает и отключает четыре ЭМ клапана в процессе всей работы. Единственным сигналом управления является логическая "1" состояния "программа пуска компрессора включена". При отсутствии состояния "1" на входе, система должна вернуться в исходное (начальное) состояние, а также при пропадании сигнала во время работы все выходные ключи должны разомкнуться. Есть ли у кого мысли об упрощении данной схемы?
Согласен, в смысле, у Вас один из самых сложных вариантов получился, только если всё работает, так как нужно зачем упрощать, ну нарисует кто-то проще, Вы не будете понимать как это работает, это Вам надо? И если понадобится что-то подправить не сможете, так что остановитесь на своём варианте, мне в принципе непонятна ваша проблема!