в инструкции https://docs.owen.ru/product/pm210-p...38#topic-75144 есть подключение приборов посредством шлюза, но ни где не сказано что сам ПЕ подключать как единицу оборудования, поэтому можете просто удалить его из облака
ошибка 255 это когда шлюз не может опросить подключенные к нему приборы по RS-485, причин может быть много
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Действительно его можно удалить и ТРМ работает, но рекомендуемые параметры не помогают:
Стоит 8N1 и 115200
В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
Скорость передачи данных;
Число бит — 8 (требуется);
Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
Бит четности — нет (рекомендуется);
Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).
Последний раз редактировалось СвятославИркутск; 17.04.2025 в 10:59.
Продакт-менеджер OwenCloud
e.mail: a.fomin@owen.ru