Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
Прошу прощенья, был не внимателен вначале своей проверки (сутки с 38 пролежал, сбил и на следующий день на работе), сейчас обратил внимание, что активируются два пусковых входа вместо одного, один со СКАДА, а второй ручной как-то автоматом вместе с ним, поэтому первый выключаю, а этот ручной остаётся висеть, поэтому выходы управления не отключаются. Только не пойму почему ручной автоматически активируется. Во вложении прошивка, все входы и переменные подписаны (во всплывающем окне) понятно - по проекту.
Непонятно назначение данной комбинации:
изображение_2025-03-28_213005860.png