  1. #8201

    По умолчанию

    Вот настройка из руководства по эксплуатации (фото1), все остальное мои настройки. Подключение выхода датчика RS-485(А) подключен к входу плк RS-485(А1), выход В соответственно к входу В1
    Изображения Изображения

  2. #8202

    По умолчанию

    Так у тебя вон адрес слейва = 1, а в инструкции = 2.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #8203

    По умолчанию

    Спасибо увидел, т.е. адрес датчика это адрес слейва, а для com порта что указывать не подскажете?

  4. #8204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem287 Посмотреть сообщение
    Спасибо увидел, т.е. адрес датчика это адрес слейва, а для com порта что указывать не подскажете?
    Если это живой ПЛК, смотрите Инфо по нему, там указаны номера всех портов. 1 Порты СПК210.jpg
    Если виртуальный ПЛК, то указываете номер СОМ порта переходника USB-RS485
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2025 в 22:22.

  5. #8205

    По умолчанию

    Спасибо, настроил. Буду пробовать

  6. #8206

    По умолчанию

    Добрый день. Все параметры настроил как надо, а он так и не хочет подключаться. Что еще стоит проверить?
    Изображения Изображения

  7. #8207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem287 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Все параметры настроил как надо, а он так и не хочет подключаться. Что еще стоит проверить?
    Выложите все скрины в слейве и таблицу регистров PD200 и его настройки
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2025 в 16:04.

  8. #8208

    По умолчанию

    Вот все настройки.
    Добавить фото больше не могу, выдает ошибку. Но настройки можно найти через 6 сообщений выше.
    Так же он еще выводит сообщение "Шина не запущенна. Данные значения, возможно, не актуальны". Проблема на форуме где-то уже описывалась, ее решение мне не помогло.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось artem287; 31.03.2025 в 23:06.

  9. #8209

    По умолчанию

    Попробуйте без шаблона считать регистры.
    Что у него там за 1 бит в шаблоне?

  10. #8210

    По умолчанию

    По всем скринам у вас всё правильно. Проблема может быть только номере СОМ порта (ошиблись) или физическом подключении датчика (не так подключили).

Страница 821 из 859 ПерваяПервая ... 321721771811819820821822823831 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •