Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: Чередование трех насосов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SashkE Посмотреть сообщение
    День добрый. Могу ли я ворваться в обсуждение данной темы? Точнее обратиться за советом или помощью.

    Есть задача сделать Ротацию трех насосов каждые 24 часа в определенное время, и если рабочий выпадает в ошибку, то включается следующий рабочий, и так пока не выпадут все или их не починят/заменят. Плюс в случае аварии работающего насоса, если аварию устранили, то снова должен он запуститься. В основном, как я думаю, всё сделал, кроме смены насоса по аварии. Никак не могу придумать как это сделать в данном алгоритме. Можете помочь?

    Ротация.png

    I1 - Команда включения
    I2-4 - Аварии насосов 1-3
    O1-3 - Включение насосов 1-3
    А Вы проверяли? Ваша схема по времени проводит ротацию?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2022
    Адрес
    Актау
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Да, проверял в симуляции. Каждый день в 12 часов счетчик увеличивается на 1. Доходя до 3 сбрасывает в ноль и по кругу. Не знаю как сделать вариант с авариями.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SashkE Посмотреть сообщение
    .. . Не знаю как сделать вариант с авариями.
    Видимо делать (или смотреть) что то более сложное, чем "проще"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SashkE Посмотреть сообщение
    Не знаю как сделать вариант с авариями.
    Есть же готовые варианты, мой тут, количество насосов, аварий и время ротации меняется.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2025 в 09:00.

  5. #5

    По умолчанию

    Если селектор произвел выбор двигателя для запуска, а запуск не произошел - это можно считать аварией?
    Owen.jpg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2022
    Адрес
    Актау
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Как вариант. Мне больше интересно как сделать переход от насоса который работал и ушел в аварию на следующий? И если вдруг заменят или устранят причину аварии, снова включился тот который работал. Добавлением +1 к счетчику думаю не вариант.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SashkE Посмотреть сообщение
    Как вариант. Мне больше интересно как сделать переход от насоса который работал и ушел в аварию на следующий? И если вдруг заменят или устранят причину аварии, снова включился тот который работал. Добавлением +1 к счетчику думаю не вариант.
    Т.е. взять все аварии и на следующем цикле преобразовать их в переключение для Вас сложно?
    Owen1.jpg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2022
    Адрес
    Актау
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Вот я как раз так и думал(даже делал), но не туда поставил поэтому не получилось.

    Не много не туда ставил, и исход уже не тот. Вечером попробую. Спасибо

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2022
    Адрес
    Актау
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    В итоге получилось сделать, то что было задумано(я так думаю)
    Ротация.png
    Спасибо за помощь всем кто откликнулся. Выложу тут, может кому понадобится.
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    Надо еще в них разобраться
    оказывается, списать чужой труд мало, оказывается самому надо думать

    а вы и есть за меня будете? - Ага?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •