Страница 809 из 893 ПерваяПервая ... 309709759799807808809810811819859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,081 по 8,090 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8081

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShishKumar Посмотреть сообщение
    Я сделал: добавил слейв, вписал айпи адрес панельки, маску и тп. Добавил одну переменную с типом данных Real и поместил эту переменную в регистры временного хранения.
    !
    Чтобы передать REAL (2 регистра), надо с помощью Объединения или ФБ (функц. блок) REAL_TO_2WORD разложить на 2 штуки WORD и отправить в соотнесение переменных, в слейве.
    При не правильном отображении поменять местами 2 шт WORD.
    WORD2_TO_REAL можно собрать прочитанный REAL. Скрины https://owen.ru/forum/showthread.php...445#post455445

    В регистры временного хранения, Скада будет записывать, чтобы Скадой читать помещать надо во входные регистры.
    Тут есть скрины соотнесения https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40210&page=3#27
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2025 в 14:00.

  2. #8082
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,513

    По умолчанию

    TaPX да вроде в oscat что-то было, но не уверен.

  3. #8083

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    В проект добавлен Alarm Configuration. Допустим, срабатывает авария, в Таблице Тревог появляется сообщение. Если в момент действующей аварии ПЛК перезагрузится, то данная авария навсегда останется в Истории. Ее не получится квитировать, а затем удалить из Истории.

    Возможно ли как-то решить эту проблему?

  4. #8084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    В проект добавлен Alarm Configuration. Допустим, срабатывает авария, в Таблице Тревог появляется сообщение. Если в момент действующей аварии ПЛК перезагрузится, то данная авария навсегда останется в Истории. Ее не получится квитировать, а затем удалить из Истории.

    Возможно ли как-то решить эту проблему?
    Добрый день.
    Насколько я знаю, нет возможности удалить из истории конкретную тревогу.

  5. #8085

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как реализовать Rs тригер с запоминанием при отключении питания.

  6. #8086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур 174 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как реализовать Rs тригер с запоминанием при отключении питания.
    На CFC будет так, переменная Q должна быть RETAIN 1 RS_триггер.jpg или просто триггер объявить в RETAIN.
    На ST будет так
    Код:
    Q := not Res and (Q or Set);
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2025 в 17:42.

  7. #8087

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать контроль связи между 2-х ПЛК 210-0х? Имеется ввиду обрыв связи между ними. На данный момент организована связь Отправитель-Получатель. Нужно контролировать связь UDP. Заранее спасибо. Извините если что не правильно написал.
    Последний раз редактировалось Serg290; 17.02.2025 в 08:38.

  8. #8088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать контроль связи между 2-х ПЛК 210-0х? Имеется ввиду обрыв связи между ними. Заранее спасибо.
    Ну хоть уточните, как связываете их

  9. #8089

    По умолчанию

    связь происходит по Ethernet.

  10. #8090

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать контроль связи между 2-х ПЛК 210-0х? Имеется ввиду обрыв связи между ними. На данный момент организована связь Отправитель-Получатель. Нужно контролировать связь UDP. Заранее спасибо. Извините если что не правильно написал.
    Добрый день.
    Если речь о сетевых переменных (NVL) - см. п. 2.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf

Страница 809 из 893 ПерваяПервая ... 309709759799807808809810811819859 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •